Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

trasformatore stella-stella e 3a armonica

Circuiti e campi elettromagnetici

Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes

0
voti

[1] trasformatore stella-stella e 3a armonica

Messaggioda Foto Utentessormanni » 21 mar 2019, 15:42

Salve a tutti,
io ho un collegamento di misura con TV come in figura. mi sarei aspettato sulla uscita la presenza della 3a armonica (a causa proprio del collegamento Y-Y), ma facendo delle misure non le ho trovate, e non so spiegarne il motivo. Qualcuno di voi ha una idea del perché?

Grazie
Allegati
collegamento TV.png
collegamento TV.png (18.85 KiB) Osservato 245 volte
Avatar utente
Foto Utentessormanni
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 105
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[2] Re: trasformatore stella-stella e 3a armonica

Messaggioda Foto UtenteRLC » 15 mag 2019, 21:46

Ciao
Può darsi che ci sia un secondario (probabilmente non accessibile) connesso a triangolo, messo apposta per eliminare le terze armoniche. Questa tecnica è usata in alcuni autotrasformatori (stella-stella).
Avatar utente
Foto UtenteRLC
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 26 ago 2018, 17:45

0
voti

[3] Re: trasformatore stella-stella e 3a armonica

Messaggioda Foto Utentessormanni » 16 mag 2019, 10:38

Ciao RLC e grazie per la risposta,
ho trovato il perché del fatto non ho la 3a armonica. Avendo il primario il centro stella, la terza armonica mi si richiude sul di esso.
Avatar utente
Foto Utentessormanni
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 105
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio