[11] Re: Richiesta 16A immotivata

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 mar 2019, 15:39

No Sebago, io non so nulla perché è una domanda che mi ha posto un elettricista su un lavoro da lui svolto che gli stanno contestando e che io ho condiviso con voi
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1640
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[12] Re: Richiesta 16A immotivata

Messaggioda Foto Utentesebago » 28 mar 2019, 21:57

ah ecco, prima non si capiva
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
15,1k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2036
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[13] Re: Richiesta 16A immotivata

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 31 mar 2019, 12:57

Resta sempre l'arcano di come mai Tisystem dopo gli 8,5A di assorbimento mi impone di mettere un 16A di interruttore

Tisystem ha ragione di imporre di mettere 16 A che è l’assorbimento di un motore da 4 kW.
V x 1,732 x I x cos = 400 x 1,732 x 8,7 x 0,65 = 3917 W (4 kW). Deduco che i dati di targa non sono corretti, avendo l’assorbimento 8,7 A che sia stato fatto con pinza amperometrica con il motore sotto sforzo, (se la potenza è di 2,6 kW).
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.262 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1544
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[14] Re: Richiesta 16A immotivata

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 mar 2019, 14:04

StefanoSunda ha scritto:
Tisystem ha ragione di imporre di mettere 16 A che è l’assorbimento di un motore da 4 kW.

Non ho capito.
Il motore in oggetto non ha potenza 2,6 kW ?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.437 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2091
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[15] Re: Richiesta 16A immotivata

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 31 mar 2019, 14:19

Non ho capito.
Il motore in oggetto non ha potenza 2,6 kW ?


Salve ho un motore trifase con questi dati di targa:
V: 400V
P: 2,6 kW
I: 8,7 A
Cosfi 0,65

Sto mettendo in dubbio questi dati tu cosa ne pensi…
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.262 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1544
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[16] Re: Richiesta 16A immotivata

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 mar 2019, 15:01

StefanoSunda ha scritto:
Sto mettendo in dubbio questi dati tu cosa ne pensi…

Che c'è almeno un errore
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.437 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2091
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[17] Re: Richiesta 16A immotivata

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 31 mar 2019, 21:30

Però se si rifasa il motore a 0,86 si riscontrerebbe: I = 2600/400*1,732*0,86 = 4,36 A
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.262 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1544
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

-1
voti

[18] Re: Richiesta 16A immotivata

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 4 apr 2019, 15:43

Probabilmente il grande moderatore Foto UtenteEdmondDantes saprà spiegarci tutto.
non è crollato solo un ponte, sta crollando una città
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.404 1 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 673
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[19] Re: Richiesta 16A immotivata

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 8 apr 2019, 15:26

I dati sono corretti in quanto letti dalla foto delle targhetta del motore
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1640
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[20] Re: Richiesta 16A immotivata

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 apr 2019, 20:23

Se sono letti bene significa che sono scritti male, oppure che la corrente non è quella nominale.
Ho il sospetto che la corrente vada divisa per 1,73
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.437 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2091
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16