Impianto di terra unico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G

Rispondi
Avatar utente
Foto Utentemaxrspp
30 2
Messaggi: 25
Iscritto il: 11 mag 2015, 14:34

Messaggio da Foto Utentemaxrspp »

Avendo una linea di illuminazione con pali e armatura classe 1 sotto lo stesso interruttore differenziale si è obbligati ad avere un impianto di terra unico oppure posso avere per ogni palo con un picchetto?
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 10:41

Messaggio da Foto Utenteferri »

Sono ormai alcuni anni che l'impianto deve essere unico.
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 14:34
Località: Trento

Messaggio da Foto Utenteiosolo35 »

La vecchia norma cei 64-7 prevedeva terre separate, si potevano fare delle puntazze per ogni palo senza interconneterle tra loro sotto lo stesso differenziale.
Se l'impianto di illuminazione è stato fatto dopo il giugno 2005 per forza l'impianto di messa a terra deve essere unico.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Rispondi

Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”