1
voti

[1] RS485 - Misura di resistenza

Messaggioda Foto UtenteCMC » 11 apr 2019, 17:57

Buongiorno, mi chiamo Claudio e mi si presenta questo problema:
ho acquistato e installato un impianto allarme filare (12 sens.DT - 12 contatti M. ecc.) secondo direttive stabilire dal costruttore; la linea BUS è stata realizzata con specifico cavo ELAN 035221 TW + Schermo 2x0,50+2x0,22 BUS/RS485 con cablaggio a doppio ramo, ognuno della lunghezza di 14/15 mt.L per un totale di 30 mt.L massimo, in modalità "entra e esci" e installando ai 2 capi del "BUS" ai morsetti "A e B" due resistenze da 150 ohm, OK.
E qui stà l'inghippo; se misuro la resistenza fra i morsetti "A e B" della centrale (non alimentata e che si trova al centro della linea) dovrebbe darmi il valore di 75 ohm, giusto ? perché mi segna 48 ohm ? Cosa ho sbagliato ? Dovrebbe funzionare ugualmente...senza problemi ? non l'ho ancora accesa e quindi non programmata in attesa di capire e risolvere...
Io di elettronica ci capisco ben poco, qualcuno di Voi gentilmente mi può aiutare ?
Grazie e Cordiali Saluti.
Avatar utente
Foto UtenteCMC
5 3
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 10 apr 2019, 15:43

0
voti

[2] Re: RS485 - Misura di resistenza

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 apr 2019, 20:20

Rispondo in modo incerto in attesa di risposte degli specialisti
É possibile che il valore di residenza sia normale ,dovuto alla resistenza interna dei vari moduli e della centrale quando non alimentati .
Quanti sono i moduli inparallelo? 12?
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,1k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6631
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[3] Re: RS485 - Misura di resistenza

Messaggioda Foto UtenteCMC » 11 apr 2019, 20:45

Grazie della risposta; dalla centrale partono 2 rami BUS:
il primo collega 3 moduli espansione da 8 ingressi e un inseritore (la resistenza è qui).
il secondo collega 1 tastiera e 1 ricevitore radio (la resistenza è qui).
Grazie ancora.
Avatar utente
Foto UtenteCMC
5 3
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 10 apr 2019, 15:43

0
voti

[4] Re: RS485 - Misura di resistenza

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 apr 2019, 21:21

Ok
Aspetteresti 75 ohm, ne trovi 48:
Vuol dire 200 ohm in parallelo ai 75
Hai 5 nodi , sono 1000 ohm per nodo .
È possibile.

Ps:
Saluti Claudio, benvenuto nel forum.
Marco
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,1k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6631
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[5] Re: RS485 - Misura di resistenza

Messaggioda Foto UtenteCMC » 12 apr 2019, 6:49

Buongiorno e grazie, sia per il benvenuto che per le gentili risposte.
Purtroppo temo di essermi espresso male; praticamente i moduli collegati in parallelo fra loro sono 7 : (1 centrale + 3 espansioni + 1 inseritore + 1 tastiera + 1 ricevitore radio) OK.
Quindi è sempre possibile che la resistenza sia corretta ? ovvero i 48 ohm ?
Scusami per l'insistenza.
Saluti, Claudio.
Avatar utente
Foto UtenteCMC
5 3
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 10 apr 2019, 15:43

0
voti

[6] Re: RS485 - Misura di resistenza

Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 12 apr 2019, 8:32

Claudio accendi e programma il tutto,
Hai fatto tu il cablaggio ? perché hai messo le terminazioni da 150ohm ?
Quando misuri con tutto collegato come ha già detto MarcoD dai morsetti A e B non "vedi" due resistenze da 150ohm ma N dispositivi e due resistenze da 150ohm tutti collegati in parallelo.
Lascia perdere non fare quelle misure che sono prive di significato, per le velocità del tuo impianto io sospetto che il tutto funzioni bene anche senza le resistenze di terminaizone da 150ohm.
Avatar utente
Foto Utenteluxinterior
4.311 3 4 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 2690
Iscritto il: 6 gen 2016, 17:48

0
voti

[7] Re: RS485 - Misura di resistenza

Messaggioda Foto UtenteCMC » 12 apr 2019, 15:59

GRAZIE Luxinterior, era quello che volevo sentire, o meglio leggere;
sì ho fatto io il cablaggio e ho messo le terminazioni da 150 ohm perché era una "specifica evidenziata" dal costruttore (loro manuale installatore); personalmente e lo dico sinceramente non ho capito il perché di inserire le due resistenze, visto la "relativa" lunghezza della linea in questione (30 metri ???), ma data la mia scarsa conoscenza della RS485 ho "eseguito alla lettera " ! Domattina accendo e mi dò alla programmazione.
Grazie mille per la Tua gentilissima chiarificazione. Ciao, Claudio.
Avatar utente
Foto UtenteCMC
5 3
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 10 apr 2019, 15:43

0
voti

[8] Re: RS485 - Misura di resistenza

Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 12 apr 2019, 16:50

leggi questo
https://www.vincenzov.net/tutorial/rs48 ... amento.htm
Alle velocità della tua rete 485 non dovresti aver particolari problemi anche senza resistenze.
Lascia perdere i 48ohm misurati se dicono di mettere le due terminazioni collegale e prova così.
Avatar utente
Foto Utenteluxinterior
4.311 3 4 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 2690
Iscritto il: 6 gen 2016, 17:48

0
voti

[9] Re: RS485 - Misura di resistenza

Messaggioda Foto UtenteCMC » 13 apr 2019, 7:07

OK, letto e ho capito diverse cose.
Grazie ancora di tutto. Ciao, Claudio.
Avatar utente
Foto UtenteCMC
5 3
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 10 apr 2019, 15:43