Buongiorno, mi chiamo Claudio e mi si presenta questo problema:
ho acquistato e installato un impianto allarme filare (12 sens.DT - 12 contatti M. ecc.) secondo direttive stabilire dal costruttore; la linea BUS è stata realizzata con specifico cavo ELAN 035221 TW + Schermo 2x0,50+2x0,22 BUS/RS485 con cablaggio a doppio ramo, ognuno della lunghezza di 14/15 mt.L per un totale di 30 mt.L massimo, in modalità "entra e esci" e installando ai 2 capi del "BUS" ai morsetti "A e B" due resistenze da 150 ohm, OK.
E qui stà l'inghippo; se misuro la resistenza fra i morsetti "A e B" della centrale (non alimentata e che si trova al centro della linea) dovrebbe darmi il valore di 75 ohm, giusto ? perché mi segna 48 ohm ? Cosa ho sbagliato ? Dovrebbe funzionare ugualmente...senza problemi ? non l'ho ancora accesa e quindi non programmata in attesa di capire e risolvere...
Io di elettronica ci capisco ben poco, qualcuno di Voi gentilmente mi può aiutare ?
Grazie e Cordiali Saluti.
RS485 - Misura di resistenza
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Rispondo in modo incerto in attesa di risposte degli specialisti
É possibile che il valore di residenza sia normale ,dovuto alla resistenza interna dei vari moduli e della centrale quando non alimentati .
Quanti sono i moduli inparallelo? 12?
É possibile che il valore di residenza sia normale ,dovuto alla resistenza interna dei vari moduli e della centrale quando non alimentati .
Quanti sono i moduli inparallelo? 12?
0
voti
Grazie della risposta; dalla centrale partono 2 rami BUS:
il primo collega 3 moduli espansione da 8 ingressi e un inseritore (la resistenza è qui).
il secondo collega 1 tastiera e 1 ricevitore radio (la resistenza è qui).
Grazie ancora.
il primo collega 3 moduli espansione da 8 ingressi e un inseritore (la resistenza è qui).
il secondo collega 1 tastiera e 1 ricevitore radio (la resistenza è qui).
Grazie ancora.
0
voti
Ok
Aspetteresti 75 ohm, ne trovi 48:
Vuol dire 200 ohm in parallelo ai 75
Hai 5 nodi , sono 1000 ohm per nodo .
È possibile.
Ps:
Saluti Claudio, benvenuto nel forum.
Marco
Aspetteresti 75 ohm, ne trovi 48:
Vuol dire 200 ohm in parallelo ai 75
Hai 5 nodi , sono 1000 ohm per nodo .
È possibile.
Ps:
Saluti Claudio, benvenuto nel forum.
Marco
0
voti
Buongiorno e grazie, sia per il benvenuto che per le gentili risposte.
Purtroppo temo di essermi espresso male; praticamente i moduli collegati in parallelo fra loro sono 7 : (1 centrale + 3 espansioni + 1 inseritore + 1 tastiera + 1 ricevitore radio) OK.
Quindi è sempre possibile che la resistenza sia corretta ? ovvero i 48 ohm ?
Scusami per l'insistenza.
Saluti, Claudio.
Purtroppo temo di essermi espresso male; praticamente i moduli collegati in parallelo fra loro sono 7 : (1 centrale + 3 espansioni + 1 inseritore + 1 tastiera + 1 ricevitore radio) OK.
Quindi è sempre possibile che la resistenza sia corretta ? ovvero i 48 ohm ?
Scusami per l'insistenza.
Saluti, Claudio.
0
voti
Claudio accendi e programma il tutto,
Hai fatto tu il cablaggio ? perché hai messo le terminazioni da 150ohm ?
Quando misuri con tutto collegato come ha già detto MarcoD dai morsetti A e B non "vedi" due resistenze da 150ohm ma N dispositivi e due resistenze da 150ohm tutti collegati in parallelo.
Lascia perdere non fare quelle misure che sono prive di significato, per le velocità del tuo impianto io sospetto che il tutto funzioni bene anche senza le resistenze di terminaizone da 150ohm.
Hai fatto tu il cablaggio ? perché hai messo le terminazioni da 150ohm ?
Quando misuri con tutto collegato come ha già detto MarcoD dai morsetti A e B non "vedi" due resistenze da 150ohm ma N dispositivi e due resistenze da 150ohm tutti collegati in parallelo.
Lascia perdere non fare quelle misure che sono prive di significato, per le velocità del tuo impianto io sospetto che il tutto funzioni bene anche senza le resistenze di terminaizone da 150ohm.
-

luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY

- Messaggi: 2690
- Iscritto il: 6 gen 2016, 17:48
0
voti
GRAZIE Luxinterior, era quello che volevo sentire, o meglio leggere;
sì ho fatto io il cablaggio e ho messo le terminazioni da 150 ohm perché era una "specifica evidenziata" dal costruttore (loro manuale installatore); personalmente e lo dico sinceramente non ho capito il perché di inserire le due resistenze, visto la "relativa" lunghezza della linea in questione (30 metri ???), ma data la mia scarsa conoscenza della RS485 ho "eseguito alla lettera " ! Domattina accendo e mi dò alla programmazione.
Grazie mille per la Tua gentilissima chiarificazione. Ciao, Claudio.
sì ho fatto io il cablaggio e ho messo le terminazioni da 150 ohm perché era una "specifica evidenziata" dal costruttore (loro manuale installatore); personalmente e lo dico sinceramente non ho capito il perché di inserire le due resistenze, visto la "relativa" lunghezza della linea in questione (30 metri ???), ma data la mia scarsa conoscenza della RS485 ho "eseguito alla lettera " ! Domattina accendo e mi dò alla programmazione.
Grazie mille per la Tua gentilissima chiarificazione. Ciao, Claudio.
0
voti
leggi questo
https://www.vincenzov.net/tutorial/rs48 ... amento.htm
Alle velocità della tua rete 485 non dovresti aver particolari problemi anche senza resistenze.
Lascia perdere i 48ohm misurati se dicono di mettere le due terminazioni collegale e prova così.
https://www.vincenzov.net/tutorial/rs48 ... amento.htm
Alle velocità della tua rete 485 non dovresti aver particolari problemi anche senza resistenze.
Lascia perdere i 48ohm misurati se dicono di mettere le due terminazioni collegale e prova così.
-

luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY

- Messaggi: 2690
- Iscritto il: 6 gen 2016, 17:48
0
voti
OK, letto e ho capito diverse cose.
Grazie ancora di tutto. Ciao, Claudio.
Grazie ancora di tutto. Ciao, Claudio.
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Costruzione, riparazione, riutilizzo
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)