[11] Re: Rifasamento gruppo montacarichi

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 14 mag 2019, 14:16

gabrisav ha scritto:Prima di tutto perché te la fanno pagare in bolletta


Foto Utentegabrisav, apprezzo sempre i tuoi interventi, ma mi permetto di precisare che la penale per energia reattiva si applica agli utenti connessi in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Il fattore di potenza medio mensile non deve essere inferiore a 0,95.
non è crollato solo un ponte, sta crollando una città
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.409 1 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 679
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[12] Re: Rifasamento gruppo montacarichi

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 14 mag 2019, 16:13

E non è questo il caso??
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.211 2 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1239
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[13] Re: Rifasamento gruppo montacarichi

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 14 mag 2019, 16:26

Non lo so, non è stato precisato.
Ad ogni modo qualche decina di secondi ogni tanto con fattore di potenza 0,7 non credo che incidano pesantemente sul fattore di potenza medio mensile.
Ma potrei sbagliare.
non è crollato solo un ponte, sta crollando una città
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.409 1 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 679
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[14] Re: Rifasamento gruppo montacarichi

Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 14 mag 2019, 17:40

Contelao ha scritto:
Solo per curiosità, perché sarebbe da evitare di buttare potenza reattiva in rete?

è espressamente vietato dall' ente distributore lavorare con cosfi in anticipo ( immettere reattiva in rete), perché interferisce con la regolazione di tensione operata dal distributore sui nodi della rete