Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Realizzazione di un impianto per deposito agricolo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo

1
voti

[1] Realizzazione di un impianto per deposito agricolo

Messaggioda Foto UtentecallmeDan » 23 mag 2019, 20:53

Buonasera a tutti,
prima di chiedervi un vostro aiuto voglio presentarmi dato che è il primo post che pubblico, sono uno studente dell'alta formazione indirizzo Automazione e Meccatronica, sono stato invitato qui da franco zecchini (Foto Utenteiosolo35) che è stato mio insegnante! :ok:

Ora vado al sodo, sto costruendo un deposito agricolo interrato, e volevo alcuni consigli/dritte su come realizzare l'impianto elettrico, ovvero, configurazione quadretti, comando luci, se dividere in zone e su come pianificare l'illuminazione dato che non ho mai fatto impianti di questo tipo per illuminare zone cosi grandi. Vorrei un consiglio da qualcuno che ha un po di esperienza nel progettare impianti cosi..

Avevo in mente di utilizzare l'illuminazione al neon, con le plafoniere attaccate al soffitto e non sospese per poter sfruttare tutto lo spazio anche in verticale (5 metri), ogni quanto bisogna metterne considerata l'altezza per avere un'illuminazione "normale" da garage?

Ci sono normative specifiche per questo tipo di locale per quanto riguarda l'impianto elettrico?

Metto qui sotto la piantina dell'interrato per far capire meglio il tutto (le quotature sono in metri)
int.PNG


Grazie a tutti per l'attenzione ed eventuali dritte e consigli!!
Avatar utente
Foto UtentecallmeDan
5 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 7 feb 2018, 12:42

4
voti

[2] Re: Realizzazione di un impianto per deposito agricolo

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 mag 2019, 8:18

Benvenuto.
illuminazione al neon

Probabilmente volevi dire fluorescente, che comunque è una tecnologia attualmente superata dai LED

Quante plafoniere servano dipende da:
1- quanta luce vuoi ottenere
2- quanta luce fa una plafoniera (e come la distribuisce)
3- geometria e colori dei locali

Per il primo punto la norma UNI 12464-1 se ricordo bene indica 75 lx per garage privati.
Nel tuo caso possono essere tanti, giusti o pochi dipende dalle effettive esigenze che ha il cliente

Il flusso emesso da una plafoniera dipende dalla plafoniera che scegli
In primissima approssimazione potresti avere una idea del numero di plafoniere facendo 2 x illuminamento x superficie (pavimento + laterale) / flusso

Poi puoi passare a valutazioni con formule meno "a spanne" oppure scaricarti qualche software di progettazione illuminotecnica (Relux, Dialux, ...) e iniziare a giocare. Magari prima leggiti qualche manuale di illuminotecnica.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.623 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2166
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

2
voti

[3] Re: Realizzazione di un impianto per deposito agricolo

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 mag 2019, 13:09

Questo tipo di intervento prevede che il progetto dell'impianto elettrico sia eseguito da un libero professionista essendo l'edificio sopra i limiti dimensionali in applicazione del D.M.37/08 art.5, (forse non ti ho spiegato molto bene il decreto in questione).
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
42,0k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3396
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[4] Re: Realizzazione di un impianto per deposito agricolo

Messaggioda Foto UtentecallmeDan » 24 mag 2019, 15:36

Grazie per la risposta, allora mi mobiliterò per cercare qualcuno di qualificato per la realizzazione del progetto e poi ad un elettricista per la realizzazione.
Altrimenti farò appoggio a te Foto Utenteiosolo35!
Avatar utente
Foto UtentecallmeDan
5 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 7 feb 2018, 12:42

0
voti

[5] Re: Realizzazione di un impianto per deposito agricolo

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 mag 2019, 16:36

Goofy ha scritto:
In primissima approssimazione potresti avere una idea del numero di plafoniere facendo 2 x illuminamento x superficie (pavimento + laterale) / flusso


N.B.
2 è un coefficiente prudenziale valido per vecchi apparecchi fluorescenti con rendimento basso e con riferimento al flusso delle lampade non a quello netto dell'apparecchio
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.623 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2166
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Realizzazione di un impianto per deposito agricolo

Messaggioda Foto UtentecallmeDan » 24 mag 2019, 17:47

Grazie!!
Avatar utente
Foto UtentecallmeDan
5 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 7 feb 2018, 12:42


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti