Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Stranissima anomalia lampeggiante cancello Fadini

Piccole automazioni, installazioni elettroniche e domotica

Moderatore: Foto Utentestefanob70

0
voti

[1] Stranissima anomalia lampeggiante cancello Fadini

Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 8 giu 2019, 9:05

lampeggiava in modo irregolare ed erano più le volte che rimaneva spento,
controllo tutto ok ma l'anomalia persiste,

lo smonto al banco funziona benissimo, provo a mettere una lampada direttamente al posto del lampeggiante e rimane accesa

per cui dalla centrale tutto ok

rimonto ma niente da fare!


Dopo aver smanettato per una settimana ci rinuncio e lo lascio stare dalla disperazione.

Oggi a distanza di alcuni mesi, si rompe la fotocellula, la sostituisco e miracolo il lampeggiante funziona benissimo
Avatar utente
Foto UtenteTheRedBaron
5 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 51
Iscritto il: 26 dic 2013, 0:30

0
voti

[2] Re: Stranissima anomalia lampeggiante cancello Fadini

Messaggioda Foto Utenteimpedance » 8 giu 2019, 10:30

lo smonto al banco funziona benissimo

Hai verificato possano esserci dei problemi all'interno della scheda? Il sistema di switching del lampeggiatore è gestito dalla scheda oppure è insito all'interno del lampeggiatore?
hai detto di aver testato il lampeggiatore scollegandolo dalla scheda di controllo ed all'atto del test, questo rimaneva acceso. Quindi potrebbe essere probabile che la gestione del lampeggio la faccia la scheda di controllo del cancello. Per questo motivo, credo che il problema possa localizzarsi proprio sulla scheda di controllo.
Col tester potresti collegarlo direttamente ai morsetti della scheda di controllo dedicati al lampeggiatore e verificare che in fase di apertura/chiusura la tensione abbia un andamento ON-OFF.
Avatar utente
Foto Utenteimpedance
5 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 22 ago 2018, 20:29

0
voti

[3] Re: Stranissima anomalia lampeggiante cancello Fadini

Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 8 giu 2019, 13:27

il lampeggiante ha il circuito incorporato il classico astabile NE555

la tensione sulla scheda all'uscita dei morsetti per lampeggiante è Ok

Ipotizzo che le oscillazioni del malfunzionamento della fotocellula interferivano sul circuito del lampeggiante bloccandolo in off
Avatar utente
Foto UtenteTheRedBaron
5 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 51
Iscritto il: 26 dic 2013, 0:30

0
voti

[4] Re: Stranissima anomalia lampeggiante cancello Fadini

Messaggioda Foto Utenteimpedance » 8 giu 2019, 15:08

Strano però che la fotocellula continuasse a fare il proprio lavoro pur ipotizzando che essa stessa fosse la causa del malfunzionamento del lampeggiatore. Se ci fossero state delle commutazioni intempestive da parte della fotocellula, avremmo avuto un cattivo funzionamento dell'automatismo.
Avatar utente
Foto Utenteimpedance
5 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 22 ago 2018, 20:29

0
voti

[5] Re: Stranissima anomalia lampeggiante cancello Fadini

Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 8 giu 2019, 15:28

Me lo sono chiesto anche io,
inizialmente la frequenza dell'oscillazione era sufficientemente alta e la scheda madre lo recepiva come stati distinti On/Off
poi col degradare dell'anomalia la frequenza si è abbassata e il cancello si bloccava per mancato consenso della fotocellula.
Avatar utente
Foto UtenteTheRedBaron
5 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 51
Iscritto il: 26 dic 2013, 0:30


Torna a Automazione civile

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite