Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 17 giu 2019, 8:23

Buongiorno a tutti,
In un edificio dove è richiesta la rilevazione fumi, mi trovo un sottotetto problematico
A parte la dimensione, lungo 45 metri e largo 1,40 metri.
Le travi sono tutte in legno, quindi la presenza di materiale infiammabile mi richiede la rilevazione.
NON vi è presenza di conduttori e componenti elettrici, né altro materiale infiammabile oltre alle travi.

come devo interpretare 5.1.3 della Norma 9795?

La presenza di un impianto fotovoltaico sulla copertura, può obbligarmi alla rilevazione nel sottotetto?
La copertura è una semplice lastra di metallo grecato.

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
389 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 592
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[2] Re: Sottotetto e spazio nascosto.

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 giu 2019, 9:13

Giuliano58 ha scritto:lungo 45 metri

45 m > 25 m e già questo richiede la rivelazione (lasciando perdere la furbata di dividere il tutto in tre parti)

Se ho capito bene c'è l'impianto fotovoltaico su una copertura in legno rivestita da una lamiera: a parte l'obbligo normativo mi sembra molto opportuno metterlo, l'impianto di rivelazione.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.691 4 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2717
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Sottotetto e spazio nascosto.

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 17 giu 2019, 16:43

Se ho capito bene c'è l'impianto fotovoltaico su una copertura in legno rivestita da una lamiera: a parte l'obbligo normativo mi sembra molto opportuno metterlo, l'impianto di rivelazione
.
Infatti ero arrivato a questa conclusione, supportata dal tecnico delle prevenzione incendi che "non vuole grane"

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
389 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 592
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[4] Re: Sottotetto e spazio nascosto.

Messaggioda Foto Utentemarcanto » 18 giu 2019, 10:44

Se non vi dispiace vorrei approfondire la questione.
Si citano obblighi normativi, per la situazione e la struttura evidenziata.
Il detto obbligo normativo sarebbe il 5.1.3 della Norma 9795 ?
oppure si fa riferimento ad altro contesto di norma.

Il richiamato sottotetto è parte di un edificio la cui altezza antincendio lo rendono attività soggetta a prevenzione incendi ?
Saluti
Avatar utente
Foto Utentemarcanto
7 2
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 22 mag 2019, 15:49

1
voti

[5] Re: Sottotetto e spazio nascosto.

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 giu 2019, 11:39

marcanto ha scritto:Il detto obbligo normativo sarebbe il 5.1.3 della Norma 9795 ?


Il punto 5.1.3 indica i casi in cui si può omettere la rivelazione negli spazi nascosti, e il caso di Giuliano58 non rientra fra questi.

Di base si è assunto che siamo
Giuliano58 ha scritto:In un edificio dove è richiesta la rilevazione