[1] Normativa gabbia di faraday

Messaggioda Foto UtenteIngmotty » 18 giu 2019, 12:58

Buongiorno a tutti dovendo seguire la ristrutturazione di un vecchio edificio scolastico, ho rilevato la presenza di una gabbia di faraday sul tetto a cui però non è collegato nessun parafulmine.

Non sono molto ferrato sull'argomento e volevo capire cosa di dicesse la normativa al riguardo, ovvero se è obbligatoria e nel caso che lo sia è anche necessario colledarla ad un parafulmi oppure no.
grazie a tutti per l'aiuto.
Avatar utente
Foto UtenteIngmotty
10 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 184
Iscritto il: 22 ott 2008, 18:21

1
voti

[2] Re: Normativa gabbia di faraday

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 giu 2019, 13:03

La "gabbia di Faraday" è un "parafulmine"! (espressione poco tecnica ma che dovrebbe chiarire il concetto)
E' obbligatorio valutare il rischio per la struttura per decidere se e quale tipo di protezioni sono necessarie.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.422 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2083
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Normativa gabbia di faraday

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 giu 2019, 13:08

La "gabbia di Faraday" è di fatto un parafulmine o LPS. Negli edifici scolastici lo installavano di default perché c'era una legge del 1975 che lo rendeva obbligatorio. Successivamente, con l'entrata in vigore della norma tecnica specifica si poteva derogare alla sua realizzazione se dalla valutazione del rischio la struttura risultava autoprotetta.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14212
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Normativa gabbia di faraday

Messaggioda Foto UtenteIngmotty » 18 giu 2019, 16:34

Grazie per i chiarimenti, pensavo che per gli edifici scolastici (pubblici in generale fosse obbligatoria).
In rete sull'argomento ho trovato questo documento, https://www.inail.it/cs/internet/docs/a ... eriche.pdf lo conoscete? Risulta esaustivo sull'argomento?
Avatar utente
Foto UtenteIngmotty
10 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 184
Iscritto il: 22 ott 2008, 18:21

0
voti

[5] Re: Normativa gabbia di faraday

Messaggioda Foto Utentelillo » 18 giu 2019, 17:34

l'ho sfogliata velocemente e sembra ben fatta, d'altronde tutto si può dire di INAIL ma non che non faccia buone guide.
tuttavia l'edizione è del 2016 quindi non ci saranno i riferimenti alla nuova variante V5 della CEI 64-8.
come avrai modo di leggere il miglior riferimento sono la serie di norme CEI EN 62305 (CEI 81-10).
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,9k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3373
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo