[1] Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta

Messaggioda Foto Utentefuria78 » 22 giu 2019, 10:04

Salve a tutti, ho una utenza a 220 V trifase senza neutro configurazione triangolo, potenza disponibile totale 6 kW.
Dal quadro dovranno uscire 3 cavi principali rs, st, tr che saranno caricati massimo a 2kW.
Come debbo calcolare la portata in A di ciascun magnetotermico ammesso che riesco a trovarlo per tensioni fino a 230V?
Di solito si trovano per tensioni fino a 400V., cambia qualcosa?
Avatar utente
Foto Utentefuria78
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 21 giu 2019, 11:39

0
voti

[2] Re: Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 giu 2019, 10:54

Ma devi proteggere una linea trifase o tre linee bifase?
Se sono linee bifase non potrai usare interruttori 1+N ma dovrai usare quelli a 2 poli protetti
La corrente dell'interruttore va scelto in base alla linea prima che al carico.
Se la tensione dell'impianto è più bassa di quella nominale dell'interruttore non c'è problema.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.427 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2083
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta

Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 giu 2019, 11:13

Tre linee bifase 230V limitate a 2 kW, magnetotermico 2x10A, sezione minima 1,5 mm2. Caduta di tensione e f.d.p. permettendo.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
58,2k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8534
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta

Messaggioda Foto Utentefuria78 » 22 giu 2019, 18:04

grazie per le risposte, a questo punto stavo valutando anche la possibilità di avere oltre alle tre linee bifase, anche una linea trifase.
Potete gentilmente indicarmi la formula per calcolare la portata del magnetotermico in entrambe i casi?
Avatar utente
Foto Utentefuria78
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 21 giu 2019, 11:39

0
voti

[5] Re: Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 28 giu 2019, 11:00

Salve a tutti, ho una utenza a 220 V trifase senza neutro configurazione triangolo, potenza disponibile totale 6 kW.


Questa utenza cosa è, un motore o resistenza a cosa serve, che tensione hai disponibile trifase 230V o trifase 400V?
Dal quadro dovranno uscire 3 cavi principali rs, st, tr che saranno caricati massimo a 2kW.

Se sono delle resistenze sono controllate da termostato singolo gruppo?
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.263 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1543
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[6] Re: Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta

Messaggioda Foto Utentefuria78 » 2 lug 2019, 12:55

Buon giorno Stefano, di solito un'utenza è il punto di consegna del fornitore di energia elettrica (se non mi sbaglio) e per questa ragione l'utenza è l'insieme dei carichi utilizzatori: nel mio caso 3 dorsali secondarie a bassa tensione a 220 V bifase ognuna per 1,5kW (1,5kWx3) ed una dorsale a 220 V trifase (1,5kW) tutto senza neutro perché in configurazione triangolo o delta.. Avrei bisogno di valutare la corrente dei magnetotermici che occorrono per le tre linee bifase 220 V r s, s t, t r. E la corrente per il magnetot. per la linea trifase R S T a 220 V
Avatar utente
Foto Utentefuria78
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 21 giu 2019, 11:39

0
voti

[7] Re: Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta

Messaggioda Foto Utentefuria78 » 2 lug 2019, 13:11

attilio ha scritto:Tre linee bifase 230V limitate a 2 kW, magnetotermico 2x10A, sezione minima 1,5 mm2. Caduta di tensione e f.d.p. permettendo.


Buon giorno scusami ma non ho capito come collego la protezione a tre linee bifasi (r s, s t, t r) con solo due magnetotermici (debbono essere messi in circuito in configurazione Aron)?
Avatar utente
Foto Utentefuria78
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 21 giu 2019, 11:39

0
voti

[8] Re: Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta

Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 lug 2019, 18:06

2x10A = magnetotermico bipolare da 10A, quindi se devi derivare tre linee "bifase" dal punto di consegna, occorreranno 3 magnetotermici.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
58,2k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8534
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Dimensionamento magnetot. trifase 220 delta

Messaggioda Foto Utentefuria78 » 8 lug 2019, 12:33

Grazie Attilio, grazie a tutti.
Avatar utente
Foto Utentefuria78
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 21 giu 2019, 11:39