Messaggioda Foto UtenteDuracell » 25 giu 2019, 18:29

In una cabina di trasformazione del 2006 con un trafo in resina da 400kVA quali sono oltre alla verifica periodica DPR462, i controlli, verifiche da fare per legge?

Grazie in anticipo
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1639
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[2] Re: Cabina con trafo 400kVA

Messaggioda Foto Utentelillo » 25 giu 2019, 18:39

un utile riferimento è la guida CEI 0-10 dove sono allegati fac-simile di schede di manutenzione cabina (se non erro Allegato C)
un altro riferimento è la guida CEI 64-14 relativamente alle modalità di esecuzione delle prove.
ancora, la CEI 99-3 dovrebbe avere un intero capitolo dedicato alle verifiche e alle prove da effettuarsi su impianti superiori a 1 kV.
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,9k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3370
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: Cabina con trafo 400kVA

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 giu 2019, 6:27

Per la manutenzione nelle cabine consiglio questa.
trafo.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
41,9k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3380
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[4] Re: Cabina con trafo 400kVA

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 26 giu 2019, 9:23

Grazie per le risposte ma onestamente cercavo delle risposte più light, magari cerco di essere più diretto:
1) il manutentore della cabina deve predisporre un registro delle verifiche e tenerlo aggiornato corretto ?
2) su una cabina con trafo da 400kVA come il caso in questione bisogna fare la verifica con cassetta relè ?
3) bisogna comunicare e/o inviare le verifiche a qualche ente Enel in primis oppure uno le fa e si tiene il registro a disposizione di eventuali controlli esterni ?

Escludo sempre la verifica 462 perché quella il cliente la fa di già ogni 2 anni e quindi è a posto.

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1639
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[5] Re: Cabina con trafo 400kVA

Messaggioda Foto Utentelillo » 26 giu 2019, 9:28

più light della norma che ti ha consigliato Foto Utenteiosolo35 trovi solo lo yogurt.
Foto UtenteDuracell ha scritto:il manutentore della cabina deve predisporre un registro delle verifiche e tenerlo aggiornato corretto ?

questo vale dal bar alla centrale nucleare, non è una novità.
e non è un obbligo del manutentore, ma del datore di lavoro.
il manutentore esegue e annota.
Foto UtenteDuracell ha scritto:su una cabina con trafo da 400kVA come il caso in questione bisogna fare la verifica con cassetta relè ?

in attesa di chi ne sa più di me, mi risulta che questa prova sia per utenti attivi, ma potrei sbagliarmi.
Foto UtenteDuracell ha scritto:bisogna comunicare e/o inviare le verifiche a qualche ente Enel in primis oppure uno le fa e si tiene il registro a disposizione di eventuali controlli esterni ?

e Enel interessa solo la verifica Dpr 462/01 (quando se ne ricorda), e solo per la salvaguardia dei propri operatori.
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,9k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3370
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[6] Re: Cabina con trafo 400kVA

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 26 giu 2019, 10:40

Grazie Lillo e scusami per le domande alcune delle quali retoriche, sono un po' tipo il Repetita iuvant del compianto Carrescia.
Aspetto conferma per il discorso cassetta relè
ciao