Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Selettività tra modulari

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

0
voti

[1] Selettività tra modulari

Messaggioda Foto Utentejhonny » 1 lug 2019, 20:16

Supponendo di avere due interruttori modulari in serie aventi le seguenti caratteristiche:

iC60N 16A curva C 2P a monte
iC60N 4A curva C 2P a valle

La selettività dovrebbe essere garantita fino a correnti di cortocircuito 102,4A-153,6A (6,4xIm-9,6xIm interruttore a monte)

Per correnti di 200A come si comportano i due interruttori?

1-Intervengono assieme
2-Potrebbe intervenire solo il 4A o solo il 16A

In altre parole in assenza di selettività i due interruttori intervengono sempre assieme o l'intervento di uno o dell'altro interruttore è "randomico" e quindi non prevedibile?

Grazie mille
Avatar utente
Foto Utentejhonny
29 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 22 mag 2007, 15:58

0
voti

[2] Re: Selettività tra modulari

Messaggioda Foto Utentelillo » 2 lug 2019, 18:01

ciao,
se scarichi i-project della Schneider Electric (gratuito), produttore dei due interruttori che citi, puoi vedere le curve corrente tempo.
01.png
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,9k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3373
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: Selettività tra modulari

Messaggioda Foto Utentejhonny » 2 lug 2019, 18:10

Il grafico postato conferma la selettività parziale fino a 102A.

Il mio dubbio ad ogni modo permane: per correnti di corto es. pari a 200A le curve magnetiche sono sovrapposte pertanto intervengono sicuramente entrambi gli interruttori o potrebbe intervenire solo uno dei due?

Grazie mille.
Avatar utente
Foto Utentejhonny
29 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 22 mag 2007, 15:58

0
voti

[4] Re: Selettività tra modulari

Messaggioda Foto Utentelillo » 2 lug 2019, 18:18

dopo la corrente indicata le curve si sovrappongono.
la selettività dopo quella corrente è parziale.
la probabilità che aprano entrambi è alta, ma non è una certezza.
Avatar utente
Foto Utentelillo
17,9k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3373
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica