Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Zona Atex

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[1] Zona Atex

Messaggioda Foto UtenteMichele23 » 8 lug 2019, 8:32

Buongiorno
In una zona dell'impianto classificata Atex zona 2 Exd II A T 3 , un circuito luce è composto da una lampada Atex , pressacavo Atex , poi il circuito della lampada viene derivato in una scatola Atex con dei morsetti .
La scota è raccordata con della guaina armata e del tubo conduit che prosegue su altre lampade .
La mia domanda è :
è sufficiente la scatala Atex , o anche i raccordi per la guaina armata devono essere Atex ?? #-o
Comunque sia il circuito garantisce il frado IP .

Grazie

Distinti saluti

Michele
Avatar utente
Foto UtenteMichele23
10 3
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 11 giu 2019, 7:40

1
voti

[2] Re: Zona Atex

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 9 lug 2019, 16:46

In area classificata gli ingressi dei cavi in involucri devono essere realizzati con pressacavi aventi le stesse caratteristiche e lo stesso tipo di protezione dell’involucro su cui i cavi si attestano. Le aperture inutilizzate per le entrate dei cavi o dei tubi protettivi nelle costruzioni elettriche devono essere chiuse con elementi di chiusura adatti al rispettivo modo di protezione. I mezzi di chiusura devono essere asportabili soltanto con l'aiuto di utensili.

Quindi i pressacavi per cavo armato o non armato devono essere in idonea esecuzione antideflagrante (la stessa della custodia).

Da come ho capito, secondo la nuova CEI EN 60079/14, se la distanza tra due custodie è inferiore a 3 metri occorre usare due giunti di bloccaggio.

Qualcuno mi corregga se sbaglio.
non è crollato solo un ponte, sta crollando una città
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.399 1 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 673
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[3] Re: Zona Atex

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 lug 2019, 17:00

andreandrea ha scritto:Da come ho capito, secondo la nuova CEI EN 60079/14, se la distanza tra due custodie è inferiore a 3 metri occorre usare due giunti di bloccaggio.


Era già così con la ex CEI 64-2 per gli ex impianti AD-PE. Adesso non si parla più impianti ma solo di costruzioni e pertanto si hanno esecuzioni miste. Se collego due custodie Ex-d con un condotto realizzando di fatto un impianto tipo AD-PE devo verificare i volumi delle due custodie e inserire i giunti di bloccaggio.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14212
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Zona Atex

Messaggioda Foto UtenteMichele23 » 11 lug 2019, 7:57

Grazie mille
Avatar utente
Foto UtenteMichele23
10 3
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 11 giu 2019, 7:40

1
voti

[5] Re: Zona Atex

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 11 lug 2019, 10:40

Mike ha scritto:Era già così con la ex CEI 64-2 per gli ex impianti AD-PE.


Mi riferivo a questa indicazione tratta da Tuttonormel novembre 2018
Allegati
Nuova norma.jpg
non è crollato solo un ponte, sta crollando una città
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.399 1 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 673
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[6] Re: Zona Atex

Messaggioda Foto UtenteMichele23 » 11 lug 2019, 12:12

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteMichele23
10 3
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 11 giu 2019, 7:40

0
voti

[7] Re: Zona Atex

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 lug 2019, 9:52

andreandrea ha scritto:Mi riferivo a questa indicazione tratta da Tuttonormel novembre 2018


Ah! Non mi è venuto in mente perché per me era già una porcata prima :mrgreen:
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14212
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti