Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[11] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 17 lug 2019, 0:27

Oasis91 ha scritto:L' interruttore che è attualmente presente sul suo quadro è un differenziale PURO, non un MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE.

Sì, hai ragione, è un differenziale puro (avevo infatti scritto "se non sbaglio" proprio perché non ne ero del tutto sicuro). Comunque sostanzialmente non cambia niente: la soluzione più opportuna rimane, secondo me, quella d'installare un differenziale ad alta resistenza ai disturbi, e non un "semplice" interruttore di tipo "A".
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
2.693 2 3 6
Master
Master
 
Messaggi: 1146
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[12] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utenteflip79 » 17 lug 2019, 0:53

Domani mi arriva questo economico di ABB, ormai lo installo nella speranza che - anche se non è la soluzione migliore - già il fatto che sia di tipo A mi aiuti a risolvere o almeno a mitigare il problema (non parto neanche per il weekend tranquillo: l'ultimo ci ho rimesso tutto il contenuto del frigo). Vi chiedo se potete consigliarmi un modello in particolare di differenziale ad alta resistenza, che non sia troppo caro: vorrei stare sotto i 100 euro se possibile.

Grazie mille per la vostra pazienza.
Avatar utente
Foto Utenteflip79
48 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 13 lug 2014, 13:42

0
voti

[13] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 lug 2019, 7:31

https://tinyurl.com/yxvzmmj9


Volendo fare i precisini c'è da dire che l'interruttore differenziale puro deve essere protetto contro il rischio di cortocircuito dall'interruttore che c'è a monte.
I produttori dichiarano che l'interruttore è protetto fino a un determinato valore di corrente di cortocircuito se a monte si installano fusibili oppure un magnetotermico della stessa marca; se a monte c'è un interruttore di una marca diversa la protezione non è dichiarata.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.302 3 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 2039
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[14] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 17 lug 2019, 10:17

In risposta al post [10]

Mi sembra che sia il generale che è sottodimensionato .
Sempre che faccia effettivamente da generale quadro, bisognerebbe vedere i collegamenti interni del centralino.
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.181 2 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1214
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[15] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utenteflip79 » 17 lug 2019, 11:08

Goofy ha scritto:https://tinyurl.com/yxvzmmj9

Grazie mille, se fallirà "l'economico" prenderò questo :)
Avatar utente
Foto Utenteflip79
48 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 13 lug 2014, 13:42

0
voti

[16] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utenteflip79 » 17 lug 2019, 11:09

gabrisav ha scritto:Sempre che faccia effettivamente da generale quadro, bisognerebbe vedere i collegamenti interni del centralino.

Credo che sia realmente il generale anche, perché come dicevo nel primo post quando la forza salta e la riattacco, salta contestualmente il generale e devo rialzare anche lui (anche se non capisco perché salti).
Avatar utente
Foto Utenteflip79
48 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 13 lug 2014, 13:42

0
voti

[17] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utenteflip79 » 17 lug 2019, 11:14

gabrisav ha scritto:Mi sembra che sia il generale che è sottodimensionato .

Effettivamente (se non sbaglio il calcolo) 16 Ampere a 220 V sono 3520W, non è un po' pochino per un impianto casalingo da 3.3 kW? E dire che con il forno acceso e un paio di altre cosette supero spesso, temporaneamente, i 3.6 kW però non salta nulla. Mi devo preoccupare? :shock:
Avatar utente
Foto Utenteflip79
48 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 13 lug 2014, 13:42

0
voti

[18] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi

Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 17 lug 2019, 17:31

flip79 ha scritto:E dire che con il forno acceso e un paio di altre cosette supero spesso, temporaneamente, i 3.6 kW però non salta nulla. Mi devo preoccupare? :shock:

No, è normalissimo,il tempo di intervento è determinato dalla caratteristica tempo-corrente dell' interruttore,se superi di poco la corrente nominale l'interruttore puo intervenire anche dopo diverse decine di minuti.
Avatar utente
Foto UtenteOasis91
174 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 152
Iscritto il: 26 ott 2015, 20:56

0
voti

[19] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utenteflip79 » 17 lug 2019, 23:44

Allora... è arrivato l'ABB e l'ho montato, stiamo a vedere che succede :roll:
Buffamente, in modo identico a come succedeva con il Bticino, sollevando (il nuovo) interruttore forza è saltato il generale e l'ho dovuto rialzare, poi tutto a posto come sempre. Secondo voi anche questo è un segno di qualche sorta di malfunzionamento?
Avatar utente
Foto Utenteflip79
48 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 13 lug 2014, 13:42

1
voti

[20] Re: Sostituzione differenziale contro scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 lug 2019, 2:07

flip79 ha scritto: ...Buffamente...

Uhm... hai qualche switching un po' "importante" direttamente collegato a una presa ? (magari più di qualcuno visto che sei un informatico... ) Se sì è la sua corrente di inrush che fa saltare il magnetotermico quando ridai tensione e gli si è scaricato il livellamento durante l'assenza di tensione precedente :mrgreen:
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
14,4k 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 9972
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti