[1] Lampade a led - salta il differenziale in cantina

Messaggioda Foto UtenteZccRcr » 4 ago 2019, 17:25

Ciao a tutti,
sono un nuovo iscritto perché ho scoperto da poco il vostro sito che ho trovato interessante e ne approfitto per porvi subito un quesito.
Premetto che sono poco preparato sulla materia, per questo vi chiedo un aiuto perché non so come risolvere questo problema.

Volevo sostituire due lampade alogene di 150 Watt cadauna con due lampade a led che hanno queste caratteristiche tecniche:

Input:AC85-265V
50/60 Hz
Output:60-90V
240 mA+5%

Ho collegato i cavi della lampada alogena, marrone, blue e terra ai corrispettivi della nuova lampada a led, ma appena collegata è scattato il mio salvavita che si trova nel locale cantine e non il salvavita installato in casa.

Pensavo, fosse la cosa più semplice del mondo, ma non ho fatto i conti con la mia incompetenza e quindi non mi spiego come mai non sia possibile fare questa sostituzione.

La spesa effettuata per le nuove lampade non è proprio da poco e vorrei sapere se e come posso risolvere il problema per queste lampade o per eventuali altre.

Se occorrono altri dati spero di poterli fornire, e vi ringrazio fin da subito dell'aiuto che potrete darmi.

Riccardo
Avatar utente
Foto UtenteZccRcr
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 2 ago 2019, 7:04

0
voti

[2] Re: Lampade a led - salta il differenziale in cantina

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 ago 2019, 18:01

infatti non dovrebbe essere difficile, posta qualche foto dei collegamenti effettuati, se sono corretti è probabile che una delle due lampade sia difettosa

(due lampade a led da 15-20W faranno molta meno luce di due alogene da 150W, vedrai che te ne serviranno altre due)
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.028 2 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1232
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[3] Re: Lampade a led - salta il differenziale in cantina

Messaggioda Foto UtenteFedib » 4 ago 2019, 18:01

prova ad allegare delle foto di come hai collegato e delle lampade

risposte sovrapposte , scusate #-o
Avatar utente
Foto UtenteFedib
199 2 4 7
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 468
Iscritto il: 4 mar 2013, 22:42

0
voti

[4] Re: Lampade a led - salta il differenziale in cantina

Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 4 ago 2019, 18:06

C'è la coda nelle risposte ....
Nell attesa di un esperto scrivo i miei dubbi
Le caratteristiche che hai scritto non sono quelle di una lampada a led forse di un trasformatore/driver per led.
Sarebbe buona cosa inserire marca/modello e, se possibile, qualche foto di quello che hai.

Metti anche un afoto del salvavita che è saltato (se interpreto bene quanto scritto a te non è saltato il "salvavita" ma il magnetotermico) Prima di continuare a fare esperimenti cerca di chiarire i dubbi e soprattutto evita di metterci le mani finché non sei riuscito a chiarirti le idee
Avatar utente
Foto Utenteluxinterior
2.397 2 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1392
Iscritto il: 6 gen 2016, 17:48

0
voti

[5] Re: Lampade a led - salta il differenziale in cantina

Messaggioda Foto UtenteZccRcr » 11 ago 2019, 10:46

Ciao a tutti,
grazie per le risposte, ho risolto per puro caso.
In pratica, una volta che il magnetotermico in cantina si è disattivato, dovevo lasciare attivo il salvavita in casa e con due alzate del magnetotermico la corrente rimane.
Io invece lasciavo giù il salvavita, attivavo il magnetotermico e quando tornavo in casa riattivavo il salvavita e il magnetotermico scattava nuovamente.
Spero di essere stato chiaro, ma perché funziona così ?

Grazie ancora
Avatar utente
Foto UtenteZccRcr
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 2 ago 2019, 7:04

1
voti

[6] Re: Lampade a led - salta il differenziale in cantina

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 ago 2019, 4:04

C'è qualcosa in cantina (un congelatore? Un compressore ? Un amplificatore da 5000W? ) con una corrente di spunto superiore a 8 x In del magnetotermico
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.028 2 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1232
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[7] Re: Lampade a led - salta il differenziale in cantina

Messaggioda Foto UtenteZccRcr » 13 ago 2019, 19:33

No nulla di quello che hai indicato.
Avatar utente
Foto UtenteZccRcr
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 2 ago 2019, 7:04

0
voti

[8] Re: Lampade a led - salta il differenziale in cantina

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 ago 2019, 8:15

Puoi allegare una foto dell'interruttore che scatta?
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.028 2 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1232
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[9] Re: Lampade a led - salta il differenziale in cantina

Messaggioda Foto UtenteRodolfo » 14 ago 2019, 9:48

Se hai fatto dei collegamenti, sicuramente non si trattava di alogene con attacco Edison (E27), perché in tal caso bastava svitare le vecchie ed avvitare le nuove lampade. Forse si trattava di alogene alimentate attraverso trasformatore ed in questo caso devi togliere tutta la parte alimentatore e collegare direttamente le nuove lampade a led alla rete 220 V, sempre ovviamente attraverso l'interruttore che deve interrompere la fase e non il neutro.