Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo

0
voti

[1] Protezione pompe.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 29 set 2019, 11:11

Buongiorno a tutti,
ho dei dubbi che spero la vostra esperienza potrà fugarmi!
In un impianto termotecnico dove sono presenti 4 pompe di circolazione per acqua tecnica e 1 pompa di ricircolo per acqua sanitaria attualmente protette a quadro con dei semplici magnetotermici da 1A in curva C ha senso utilizzare dei salvamotori?!
Come andrebbe calcolata la taglia della protezione in base ai dati di targa della pompa?
Grazie a tutti!
Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
0 2
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43

0
voti

[2] Re: Protezione pompe.

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 29 set 2019, 14:43

A memoria ricordo che, in ambienti ordinari, i salvamotori possono essere omessi per potenze di motore inferiori a 0,5 kW.
Sembra il tuo caso.
Mi si correga se sbaglio.
non è crollato solo un ponte, sta crollando una città
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.419 1 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 685
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[3] Re: Protezione pompe.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 29 set 2019, 15:23

Grazie Andrea per la precisazione, se così fosse, con potenze inferiori a 230W (circa 1A), consiglieresti fusibili oppure il mantenere un mt da 1A in curva C?
Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
0 2
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43

0
voti

[4] Re: Protezione pompe.

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 29 set 2019, 15:30

Dipende anche dal tipo di elettropompa, quelle "nuove" a gestione elettronica, hanno già tutte le protezioni integrate, percui è sufficiente proteggere la linea con l'interruttore magnetotermico.

Hai la marca e il modello delle elettropompe?
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
268 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

0
voti

[5] Re: Protezione pompe.

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 29 set 2019, 18:50

aarrdd ha scritto:consiglieresti fusibili oppure il mantenere un mt da 1A in curva C?

Se le pompe si avviano, direi di mantenere il magnetotermico C1.
Da tenere presente la protezione contro i contatti indiretti.
non è crollato solo un ponte, sta crollando una città
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.419 1 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 685
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

1
voti

[6] Re: Protezione pompe.

Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 set 2019, 21:31

Il relè termico (salvamotore... termine ingannevole almeno quanto lo sia quello "salvavita") non è la protezione migliore contro i surriscaldamenti dannosi di statore. Non lo è per i motori di taglie importanti, lo è ancora meno per quelli di modesta potenza.
La protezione completa la si ottiene con relè termico sensibile alla mancanza di fase + termistore (PTC o NTC).
Poi tutto dipende dall' "economia" complessiva del sistema.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
58,9k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8674
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: Protezione pompe.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 30 set 2019, 15:15

Grazie delle risposte, allego una fotografia di una delle pompe per il ricircolo ACS.

Immagine

Come si legge è 0.28A per 65W, Attilio tu proteggeresti con relè termico + termistore oppure con magnetotermico curva C da 0.5A o 1A?
Grazie a tutti!
Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
0 2
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43

0
voti

[8] Re: Protezione pompe.

Messaggioda Foto Utenteferri » 30 set 2019, 15:56

Avatar utente
Foto Utenteferri
1.109 2 4
Expert
Expert
 
Messaggi: 337
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[9] Re: Protezione pompe.

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 30 set 2019, 16:00

aarrdd ha scritto:(...) In un impianto termotecnico dove sono presenti 4 pompe di circolazione per acqua tecnica e 1 pompa di ricircolo per acqua sanitaria (...)
solo una curiosità, è corretto il numero delle pompe ?

Per la protezione, se non erro, sembra siano già dotate di quella termica, forse non la ritieni sufficiente ?

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
22,3k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6475
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[10] Re: Protezione pompe.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 30 set 2019, 16:04

ferri ha scritto:Farei una verifica qui:
https://product-selection.grundfos.com/ ... =657132471


Se leggo bene alla partenza e all'utilizzo il consumo è sempre 65W, corretto?
Mentre viene specificato NESSUNO su protezione motore e come protezione termica AD IMPEDENZE.
in questa situazione come dovrei muovermi per la protezione della suddetta pompa?!