Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 ott 2019, 12:17

Dovrei redigere la Diri per l'impianto condominiale di uno stabile, ma come spesso capita nelle cassette di piano mi trovo il miscuglione di correnti forti e deboli come da foto.
In questo caso sarebbe da dire all'amministratore di separare gli impianti, compreso il montante di terra che come si vede è anch'esso amorevolmente insieme al resto (salvo non avere il morsetto passante). Una tale separazione però è pressoché impossibile se non creando un nuovo montante che ovviamente ha un bel costo.
Voi in questi casi come vi comportate?

Grazie
O_/
Allegati
Cassetta di piano.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
357 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1761
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Diri Condominiale

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 ott 2019, 12:42

Non ho capito quella del montante di terra
Perché deve essere separato dal resto?
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.306 2 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1311
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

2
voti

[3] Re: Diri Condominiale

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 ott 2019, 16:04

64/8 art. 520.1 commento

* il tratto di conduttore di protezione al quale vanno collegati i conduttori di protezione delle
singole unità immobiliari, o parti di impianto utilizzatore, può essere unico per un gruppo
di montanti: in questo caso si raccomanda che esso abbia un proprio tubo di protezione,
cassette di derivazione (ed eventualmente di ammarro) esclusive ed individuabili, e che
per tale conduttore la connessione alle singole derivazioni sia possibile senza interruzione
della sua continuità elettrica.
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
357 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1761
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: Diri Condominiale

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 3 ott 2019, 16:43

Duracell ha scritto:Dovrei redigere la Diri per l'impianto condominiale di uno stabile, ma come spesso capita nelle cassette di piano mi trovo il miscuglione di correnti forti e deboli come da foto.

Purtroppo non è un caso isolato #-o
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
1.936 1 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 814
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[5] Re: Diri Condominiale

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 ott 2019, 16:49

Duracell ha scritto:64/8 art. 520.1 commento


:ok:
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.306 2 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1311
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[6] Re: Diri Condominiale

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 ott 2019, 17:11

Onestamente io per quello che è possibile separare chiedo di farlo, salvo casi drammatici dove ho chiesto la realizzazione di nuovi montanti. Il problema poi è che la Diri la vogliono
Volevo appunto sapere come vi muovete voi
:roll: :ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
357 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1761
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[7] Re: Diri Condominiale

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 ott 2019, 17:37

Per quanto riguarda l'impianto di terra che non è separato e in propria scatola di derivazione chiuderei un occhio, cercherei di collegare tra di loro in capi del montatnte in entrata e in uscita, magari con dei puntali a crimpare per non interrompare la continuità elettrica.

Per l'impianto citofonico bisogna controllare che i cavi abbiano l'isolamento adeguato alla tensione di rete
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.306 2 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1311
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[8] Re: Diri Condominiale

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 ott 2019, 12:53

In queste situazioni purtroppo gli occhi da chiudere sarebbero entrambi :D

Però accetto l'idea di unire con morsetti crimpit l'entra ed esci del montante a tale crimpata faccio mettere anche un terzo conduttore che poi userò per collegare le utenze di piano tramite solito morsetto a cappuccio.

In realtà la sezione del montante che è da 2,5mmq mi sembra leggermente piccola perché se non erro almeno deve essere da 6mmq? Però onestamente, non ricordo bene!!
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
357 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1761
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[9] Re: Diri Condominiale

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 ott 2019, 16:52

Duracell ha scritto:In realtà la sezione del montante che è da 2,5mmq mi sembra leggermente piccola perché se non erro almeno deve essere da 6mmq? Però onestamente, non ricordo bene!!

Anche a me sembra debba essere così
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
1.936 1 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 814
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[10] Re: Diri Condominiale

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 ott 2019, 20:43

Ma quel montante di terra fa solo le parti comuni o anche gli appartamenti?