Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Insegna metallica e strisce Led

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Insegna metallica e strisce Led

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 15 ott 2019, 15:31

Buonasera, devo retroilluminare una insegna metallica, a portata di mano, con delle strisce a Led. Posso mettere strisce a Led a 230V collegando l'insegna con conduttore di protezione? O devo posare obbligatoriamente strisce a Led a 12V con alimentatore in dotazione ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
141 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 706
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[2] Re: Insegna metallica e strisce Led

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 ott 2019, 17:29

gjkfriend ha scritto: Posso mettere strisce a Led a 230V collegando l'insegna con conduttore di protezione?


Certo che si
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.306 2 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1311
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: Insegna metallica e strisce Led

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 15 ott 2019, 17:49

Grazie, ho ancora un dubbio, nel caso in cui volessi utilizzare i Led 12 V con il suo alimentatore quali accorgimenti dovrei seguire ?

Dovrebbe essere un alimentatore/trasformatore di sicurezza ?

Si tratterebbe di circuito SELV o PELV ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
141 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 706
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

3
voti

[4] Re: Insegna metallica e strisce Led

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 ott 2019, 18:04

Di solito le trisce led hanno il loro alimentatore ( driver ) in classe II, il problema si pone dove lo istalli.
- Nel cassone dell'insegna? , quindi entri con il cavo linea 230V, e io metterei a terra la struttura.
- Al di fuori del cassone, in una scatola di derivazione o simile all'interno del negozio? niente messa a terra
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.306 2 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1311
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[5] Re: Insegna metallica e strisce Led

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 22 ott 2019, 15:12

Salve, per illuminare l'insegna metallica mi hanno inviato un alimentatore per LED, metallico, IP67, SELV, con simbolo del trasformatore di sicurezza a prova di corto circuito.

Questo non posso considerarlo a doppio isolamento giusto ? Anche perché in ingresso c'è il morsetto per il collegamento del conduttore di protezione.

Se lo installo all'interno del negozio, ed esco fuori con un cavo doppio isolamento FG16OR16 (che porta il 24 V dc fino alla striscia LED), devo sempre collegare a terra l'insegna metallica?

O devo cambiare l'alimentatore con uno a doppio isolamento ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
141 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 706
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[6] Re: Insegna metallica e strisce Led

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 22 ott 2019, 17:13

L'alimetatore non è a doppio isolamento perché ha la carcassa in metallo e quindi è giusto che sia collegato a terra , ma non capisco perché vuoi colleagre a terra l'insegna se entri direttamente con la 24 V continua
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.306 2 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1311
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[7] Re: Insegna metallica e strisce Led

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 22 ott 2019, 18:38

....quei dubbi che ti attanagliano.....pensavo che non essendo l'alimentatore considerato a doppio isolamento, dovessi collegarla a terra in quanto potrebbe danneggiarsi l'alimentatore e trasferirmi il 230V sull'insegna metallica....
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
141 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 706
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[8] Re: Insegna metallica e strisce Led

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 24 ott 2019, 16:55

È improbabile che succeda; all'uscita hai 24 V dc per cui devi solo far arrivare due cavi all'insegna
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
1.936 1 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 814
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[9] Re: Insegna metallica e strisce Led

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 25 ott 2019, 8:33

Quindi posso utilizzare l'alimentatore metallico, installarlo all'interno del negozio ed uscire con un cavo doppio isolamento FG16 che alimenta la striscia Led 24 V, senza collegare a terra l'insegna metallica giusto ?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
141 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 706
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[10] Re: Insegna metallica e strisce Led

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 ott 2019, 9:28

Ma chissene frega del doppio isolamento.

Usa un trasformatore SELV e vai col cavo che vuoi ad alimentare la striscia.

Il doppio isolamento e il SELV sono due modi distinti per fare la protezione dai contatti indiretti.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.115 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2520
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18