[1] Quadro media tensione

Messaggioda Foto Utentealenzo » 16 ott 2019, 12:02

salve a tutti,
un interruttore con tensione di esercizio 24kV viene utilizzandolo per alimentare un trasformatore da 1250kVA 6/0,38kV. Pur rispettando essendo soddisfatti i valori di corrente di corto circuito e corrente nominale qual è la controindicazione di utilizzare un interruttore con tensione nominale di 24kV in una rete con tensione nominale di 6kV?
Avatar utente
Foto Utentealenzo
5 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 19 giu 2014, 9:15

3
voti

[2] Re: Quadro media tensione

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 ott 2019, 13:43

Direi nessuno , verificare solo se vista la tensione piuttosto bassa non occorra magari un interruttore da 25kA, se va bene un interruttore con i normali valori di corrente di corto circuito per le cabine di media (12.5kA-16kA) non vedo problemi
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
13,1k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2683
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

3
voti

[3] Re: Quadro media tensione

Messaggioda Foto Utentefpalone » 16 ott 2019, 13:43

Direi praticamente nessuno. L'unica che posso vedere è che il fenomeno dello strappamento della corrente all'apertura dell'interruttore del trasformatore sarà più marcato a 6 kV rispetto a 24.
Con interruttori sotto vuoto il fenomeno è in genere più rilevante rispetto a quelli in SF6
Avatar utente
Foto Utentefpalone
12,8k 5 7 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2463
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[4] Re: Quadro media tensione

Messaggioda Foto Utentealenzo » 16 ott 2019, 14:14

MASSIMO-G ha scritto:Direi nessuno , verificare solo se vista la tensione piuttosto bassa non occorra magari un interruttore da 25kA, se va bene un interruttore con i normali valori di corrente di corto circuito per le cabine di media (12.5kA-16kA) non vedo problemi


Grazie mille!
Avatar utente
Foto Utentealenzo
5 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 19 giu 2014, 9:15

0
voti

[5] Re: Quadro media tensione

Messaggioda Foto Utentealenzo » 16 ott 2019, 14:15

fpalone ha scritto:Direi praticamente nessuno. L'unica che posso vedere è che il fenomeno dello strappamento della corrente all'apertura dell'interruttore del trasformatore sarà più marcato a 6 kV rispetto a 24.
Con interruttori sotto vuoto il fenomeno è in genere più rilevante rispetto a quelli in SF6