[1] interruttore pompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteDavik » 17 ott 2019, 12:58

Buongiorno
Avrei bisogno di un confronto sulla corretta installazione dell'interruttore alimentazione gruppo pompe antincendio.
l'interruttore in questione è classificato come "circuito di sicurezza"; quindi posso installarlo nel quadro contantore esterno, insieme al DG con separazione metallica o devo fare un quadro elettrico a parte?
Nella seconda ipotesi la derivazione a monte, cioè subito a valle del contatore, deve avere qualche requisito particolare?
Avatar utente
Foto UtenteDavik
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 5 feb 2016, 17:57

1
voti

[2] Re: interruttore pompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 ott 2019, 8:57

Va bene nello stesso quadro.
Il cavo di collegamento fra contatore e la morsettiera deve avere portata non inferiore alla somma delle correnti dei due DG
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.283 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2497
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: interruttore pompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 ott 2019, 12:16

Va in parallelo al DG, quindi diventano due DGL (CEI 0-21). Non ci sono altri requisiti particolari da rispettare sul quadro.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14279
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: interruttore pompa antincendio

Messaggioda Foto Utenteferri » 18 ott 2019, 14:33

Eviterei di installarlo all'interno del QVC se il quadro medesimo è metallico.
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.140 2 4
Expert
Expert
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[5] Re: interruttore pompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteDavik » 21 ott 2019, 16:15

Anche per voi si classifica come circuito normale; il mio dubbio era nato perché si potrebbe interpretare come "circuito di sicurezza" quindi stesso quadro con separatore, oppure anche come "circuito resistente al fuoco" quindi come da TNE con quadro separato.
Avatar utente
Foto UtenteDavik
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 5 feb 2016, 17:57

0
voti

[6] Re: interruttore pompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 ott 2019, 16:24

La linea che alimenta la pompa antincendio è certamente un circuito di sicurezza. La prescrizione del separatore dove l'hai trovata? Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.283 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2497
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: interruttore pompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteDavik » 21 ott 2019, 20:58

norma CEI 64-8/5
"-Circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza
I circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza devono essere indipendenti dagli altri circuiti."
nella nota sotto specifica che possono rendersi necessarie separazioni resistenti al fuoco, involucri o circuiti con percorsi diversi.
Avatar utente
Foto UtenteDavik
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 5 feb 2016, 17:57

0
voti

[8] Re: interruttore pompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 ott 2019, 8:37

Visto grazie ti riferisci all'art. Art.563.1.
563.1.jpg
che stabilisce la necessità di indipendenza dei circuiti e al suo commento
563.1 c.jpg
che indica alcune possibilità.
Separare l'interruttore della linea pompe da quello generale dell'impianto ordinario secondo me serve a poco e non è necessario.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.283 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2497
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[9] Re: interruttore pompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteDavik » 22 ott 2019, 18:04

Che in certe occasioni serva a poco (tipo nicchia esterna con solo interruttore generale) posso anche essere d'accordo, però secondo me non lo si classifica "circuito di sicurezza" secondo norma CEI, tenendo solo in considerazione la norma prevenzione incendi (dove non indica particolari accorgimenti nel quadro), perché se seguiamo la norma CEI, come giustifichi l'indipendenza del circuito di sicurezza da quello ordinario? un guasto sull'interruttore generale può interessare anche quello di sicurezza in mancanza di particolari accorgimenti.
Avatar utente
Foto UtenteDavik
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 5 feb 2016, 17:57

0
voti

[10] Re: interruttore pompa antincendio

Messaggioda Foto Utentecalmo » 30 ott 2019, 11:01

io personalmente ho trovato utile questa guida
Allegati
guida voltimun pompe antincendio 2008.pdf
(273.73 KiB) Scaricato 42 volte