Buongiorno a tutti,
due piccoli quesiti che so saranno alquanto banali per molti di voi riguardo la Bobina a lancio di Corrente.
1) il circuito che alimenta la bobina di sgancio deve essere preso a monte o a valle dell'interruttore che andrà a sganciare la stessa?
2) stavo guardando lo schema della Bobina A9A26948 della Schneider, e proprio non riesco a capire come possa funzionare visto che la chiusura dell'alimentazione sulla bobina passa per un contatto della stessa

-
-

OnceUpon
0 2
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: 17 ott 2019, 10:13
da
Mike » 18 ott 2019, 12:02
Danielex ha scritto:Colleghi i due pulsanti in parallelo.
Occhio però, se in vece avessi un unico pulsante che sgancia più di una bobina, il sistema non è considerato idoneo dalla Norma CEI 64-8 perché si perde la segnalazione di integrità del circuito (sulla lampada a bordo pulsante).
I contatti dei pulsanti NC vanno in serie, se è una bobina di minima tensione, non a lancio di corrente per cui ne puoi mettere in parallelo quante ne vuoi e non è richiesta la segnalazione integrità del circuito.
Edit: è una bobina di sicurezza con funzionalità di minima tensione e input da lancio di corrente. Non è detto che sia ammesso il parallelo, bisogna vedere cosa dichiara il produttore.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
-

Mike
51,9k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 14279
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-

OnceUpon
0 2
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: 17 ott 2019, 10:13
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti