[1] Guasto interruttore trifase

Messaggioda Foto Utentetormen » 19 ott 2019, 16:08

Ieri in un quadro condominiale, mentre cercavo le linee che alimentano cantine e garage privati, un gran botto e fumo.. L'interruttore della forza motrice guasto, allego la foto.. Cosa può essere successo?
Allegati
IMG_20191018_120701_compress12.jpg
Avatar utente
Foto Utentetormen
40 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 20 ago 2012, 11:47

2
voti

[2] Re: Guasto interruttore trifase

Messaggioda Foto Utentesebago » 19 ott 2019, 18:41

A occhio e croce, un bel corto trifase, molto probabilmente interno all'interruttore.
Cause?
a) corrente di corto superiore al potere di interruzione (per cui l'interruttore si è immolato, per potere di interruzione estremo, ma è morto nell'adempimento del dovere);
b) guasto trifase interno all'interruttore stesso in corrispondenza all'arrivo linea, a giudicare dalla sfiammata sui morsetti (ma in tal caso dovrebbe essere intervenuta la protezione a monte).
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
15,2k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2055
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

1
voti

[3] Re: Guasto interruttore trifase

Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 ott 2019, 20:07

Direi la seconda che ha scritto Sebastiano. L'interruttore ha ancora la manetta in posizione di "chiuso".
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
58,6k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8614
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[4] Re: Guasto interruttore trifase

Messaggioda Foto Utentemir » 19 ott 2019, 23:01

:-k .. a giudicare dalle condizioni dei conduttori, direi un sovraccarico con conseguente incollamento dei contatti dell'interruttore che non ha aperto,come avrebbe dovuto.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
60,2k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 20237
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[5] Re: Guasto interruttore trifase

Messaggioda Foto Utentetormen » 19 ott 2019, 23:12

Quello che non riesco a capire è il motivo per cui è successo, proprio nello stesso momento in cui ho aperto il quadro..
Avatar utente
Foto Utentetormen
40 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 20 ago 2012, 11:47

0
voti

[6] Re: Guasto interruttore trifase

Messaggioda Foto Utentemir » 19 ott 2019, 23:17

tormen ha scritto:proprio nello stesso momento in cui ho aperto il quadro..

:-k da dietro un monitor la vedo difficile risponderti, potrei pensare ad una coincidenza in corrispondenza dell'evento, un sovraccarico non lo si determina con l'apertura di un quadro.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
60,2k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 20237
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[7] Re: Guasto interruttore trifase

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 20 nov 2019, 14:00

tormen ha scritto:Quello che non riesco a capire è il motivo per cui è successo, proprio nello stesso momento in cui ho aperto il quadro..

Di sicuro ti è andata bene...
Anche secondo sarà stato un corto trifase interno perché la fiammata sembra uscire dai morsetti
Dai diamanti non nasce niente
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
1.576 1 10 12
Expert
Expert
 
Messaggi: 716
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08