Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sezione del PE

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[1] Sezione del PE

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 dic 2019, 19:58

Buonasera a tutti,
vorrei definire la sezione del PE per un impianto TT con il metodo indicato in 543.1.1 sulla 64-8.

La tratta è lunga, pertanto vorrei consentire al cliente di risparmiare qualche soldo diminuendo la sezione del cavo.

Si tratta di un PE che devo portare da un fabbricato (dotato dell'impianto di terra) fino al locale di consegna dove è installato il contatore (sistema TT).

QUindi:

S= \sqrt{\frac{I^{2}t}{K}}

I=\frac{U_{0}}{R}= \frac{230}{0,8}=287,5 A

Per la scelta del tempo (t), pensavo di considerare il massimo tempo di intervento delle protezioni differenziali considerando che abbiamo a che fare con un tipo A selettivo. Quindi 0,5 s (Norma CEI EN 61009).

Per il K scelgo 143 nell'apposita tabella (cavo unipolare non isolato).

QUindi:

S= \sqrt{\frac{287,5^{2}\times 0,5}{143}}= 17 mm^{2}

Vi torna?

Ho dei dubbi perché mi aspettavo di ottenere una sezione minore.

L'unica discriminante è però il tempo di intervento e devo fare riferimento ad un differenziale di tipo S con ritardo di 310 ms.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.085 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2505
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[2] Re: Sezione del PE

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 12 dic 2019, 20:11

Sezione linea alimentazione e lunghezza?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
1.736 1 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 765
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[3] Re: Sezione del PE

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 dic 2019, 20:19

120 mmq

100 m

O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.085 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2505
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: Sezione del PE

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 12 dic 2019, 20:27

Con questi valori mi sembra adeguato. Devi però scegliere la sezione unificata immediatamente superiore a quel valore che, se non sbaglio, è pari a 25mm^2
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
1.736 1 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 765
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[5] Re: Sezione del PE

Messaggioda Foto Utente6367 » 12 dic 2019, 20:32

Danielex ha scritto:Per la scelta del tempo (t), pensavo di considerare il massimo tempo di intervento delle protezioni differenziali considerando che abbiamo a che fare con un tipo A selettivo. Quindi 0,5 s (Norma CEI EN 61009).


Anche meno, perché la corrente di guasto è un multiplo della corrente differenziale nominale dell'interruttore.
Avatar utente
Foto Utente6367
19,1k 5 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6149
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[6] Re: Sezione del PE

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 12 dic 2019, 20:37

Con questa considerazione può bastare anche 16mm^2
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
1.736 1 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 765
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[7] Re: Sezione del PE

Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 dic 2019, 21:04

A solo titolo di curiosità
Danielex ha scritto:Si tratta di un PE che devo portare da un fabbricato (dotato dell'impianto di terra) fino al locale di consegna dove è installato il contatore (sistema TT).

per quale motivo?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
59,2k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8737
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[8] Re: Sezione del PE

Messaggioda Foto Utenteivano » 13 dic 2019, 0:13

il contatore non ha certo bisogno dell'impianto di terra, non e' una cabina MT
Avatar utente
Foto Utenteivano
756 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1005
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[9] Re: Sezione del PE

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 dic 2019, 10:17

Devo portare il PE nel locale utente, dove è installato il contatore, perché l'avanquadro è metallico e c'è una presa nel locale (oltre ad un corpo illuminante)..
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.085 3 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2505
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

2
voti

[10] Re: Sezione del PE

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 dic 2019, 12:40

La conduttura è senza dubbio in clase II escluso il quadro.
Per la presa e l'apparecchio illuminante mi sa che a conti fatti ti costa meno piantare un dispersore in prossimità del locale e proteggere i due circuiti in derivazione localmente.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
59,2k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8737
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti