[1] Rivelazione incendi - soffitto travi a vista

Messaggioda Foto Utentedddanilo » 20 dic 2019, 13:09

Ciao a tutti.
Sono novizio nella progettazione di impianti rivelazione incendio..avrei bisogno di un aiuto.

Non riesco ad interpretare la UNI 9795 riguardo soffitti inclinati e con travi

1. Nel caso di tetto a doppia falda (quindi “ a capanna”) si dice di installare fila di rivelatori, per ogni falda , ma allo stesso tempo si dice di installarli nel piano verticale passante per il colmo ovvero il piano per il “vertice” ...ma i questo caso il piano e’ esattamente quello TRA le due falde come installare i sensori in una o l’altra falda… non capisco

2. il mio caso e’a doppia falda e con travi. Ci sono 3 “livelli” di travi
1. travi alte 7 cm a contatto con il soffitto,
2. sotto alle prime ed ortogonali ad esse travi piu ‘ grandi di 20 cm , distanti 20 cm dal soffitto.
3. Sotto ancora, e ortogonali alle seconde, travi grandi 31cm, e distanti 30 cm.
Altezza max del locale 3,5 m , superficie 5m x 5m.

Mi viene il dubbio se, dato che cé’distanza tra le travi 2. e 3. e il soffitto, e dato che le travi 1. sono <10% dell’altezza del locale il tetto possa considerarsi piano…

Grazie per un aiuto..
Un saluto danilo
Avatar utente
Foto Utentedddanilo
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 18 dic 2019, 16:05

0
voti

[2] Re: Rivelazione incendi - soffitto travi a vista

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 dic 2019, 8:30

Un disegnino (con FidocadJ) aiuterebbe a capire il tuo problema.
Come fanno a starci tutte quelle travi in uno stanzino 5 m x 5 m alto 3,5 m?
Comunque se non sbaglio la norma UNI 9795 richiede una fila di rivelatori per ogni campata non per ogni falda.
Quando la norma non chiarisce bene che cosa fare bisogna chiedersi "dove andrà il fumo in caso di arrosto?".
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.838 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2241
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Rivelazione incendi - soffitto travi a vista

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 dic 2019, 9:34

Ti ricordo che la norma UNI 9795 non può prendere in esame tutte le situazioni geometriche possibili, il progettista deve sempre mettere del suo ed affidarsi alla propria esperienza ed alla propria capacità, la norma è un manuale, è una traccia da seguire. Bisogna ingegnarsi nella progettazione ed andare oltre alla sola norma.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
42,2k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3419
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite