[21] Re: Progetto Impianto

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 12 feb 2020, 13:15

lillo ha scritto:
Foto UtenteDEOWAL ha scritto:è a norma proteggere le prese della cantina (Taverna,garage,caldaia etc.)con un differenziale da 100mA .

si.

Non so se qualcosa è cambiato, ma ero rimasto che nei locali abitativi, per proteggere le prese a spina con corrente nominale non superiore a 20 A, occorre un differenziale con corrente di intervento non maggiore di 30 mA (CEI 64-8/412.5.3 a)).
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.464 1 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 712
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[22] Re: Progetto Impianto

Messaggioda Foto Utentelillo » 12 feb 2020, 13:29

hai perfettamente ragione, ma dovremmo allora discutere sul concetto di locale ad uso abitativo.
tralasciando tuttavia questo aspetto, e considerando la cantina come locale abitativo, bisogna chiedersi come questa pompa sommersa è collegata: tramite presa a spina?
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3683
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[23] Re: Progetto Impianto

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 feb 2020, 14:08

DEOWAL ha scritto:Devo dedurre che non ci siano soluzioni?


Prima di cercare una soluzione bisogna capire se c'è un problema.
Qual è la probabilità di avere un guasto in cantina che ti fa scattare l'interruttore generale del gruppo elettrogeno quando il gruppo è in funzione?
Che cosa succede se si verifica questa remota ipotesi?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.353 4 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2535
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[24] Re: Progetto Impianto

Messaggioda Foto UtenteDEOWAL » 12 feb 2020, 14:23

lillo ha scritto:hai perfettamente ragione, ma dovremmo allora discutere sul concetto di locale ad uso abitativo.
tralasciando tuttavia questo aspetto, e considerando la cantina come locale abitativo, bisogna chiedersi come questa pompa sommersa è collegata: tramite presa a spina?


La pompa sommersa e` collegata ad un quadro d'intervento alimentato in derivazione dalla dorsale dell'impianto prese Cantina.
Avatar utente
Foto UtenteDEOWAL
3 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 8 feb 2020, 16:10

0
voti

[25] Re: Progetto Impianto

Messaggioda Foto UtenteDEOWAL » 12 feb 2020, 14:33

Goofy ha scritto:
DEOWAL ha scritto:Devo dedurre che non ci siano soluzioni?


Prima di cercare una soluzione bisogna capire se c'è un problema.
Qual è la probabilità di avere un guasto in cantina che ti fa scattare l'interruttore generale del gruppo elettrogeno quando il gruppo è in funzione?
Che cosa succede se si verifica questa remota ipotesi?

Molto remota,solo in caso ,immagino,di guasto elettrico .
Nel caso di guasto de G.E. non resta che attendere il ripristino della corrente interrotta magari per fulmine o sospensione temporanea causa giusto alla linea(per questo motivo volevo installare un restart.)
A dire il vero anche questo caso e` raro in un anno.
La pompa invece in caso di forti precipitazioni meteoriche interviene in aiuto al pozzo perdente...anche qui poche volte all'anno.
Avatar utente
Foto UtenteDEOWAL
3 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 8 feb 2020, 16:10

-1
voti

[26] Re: Progetto Impianto

Messaggioda Foto UtenteDEOWAL » 13 feb 2020, 11:38

Ciao,grazie per il quesito,ho risposto.
Pensi che ci siamo arenati? Dicussione finita?
Tanto per capire come funziona il forum. #-o
Avatar utente
Foto UtenteDEOWAL
3 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 8 feb 2020, 16:10

1
voti

[27] Re: Progetto Impianto

Messaggioda Foto UtenteDEOWAL » 13 feb 2020, 11:44

Goofy ha scritto:Attenzione che la CEI 64-8 art. 551.4.4 impone un differenziale da 30 mA sui gruppi elettrogeni trasportabili [...]

Correggimi se sbaglio....parla anche di prescrizioni non obbligatorie in caso di uno o utilizzo per emergenza O_/
Avatar utente
Foto UtenteDEOWAL
3 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 8 feb 2020, 16:10

0
voti

[28] Re: Progetto Impianto

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 feb 2020, 12:06

DEOWAL ha scritto:Correggimi se sbaglio....parla anche di prescrizioni non obbligatorie in caso di uno o utilizzo per emergenza O_/

Sono andato a rivedere e ti correggo anche se non sbagli ... hai ragione l'articolo non si applica, non perché l'uso è per emergenza ma perché è fisso.
551.4.4.jpg
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.353 4 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2535
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[29] Re: Progetto Impianto

Messaggioda Foto UtenteDEOWAL » 13 feb 2020, 18:32

Ti ringrazio "Goofy" per la precisazione.
Quindi adesso possiamo ritornare alle prime valutazioni da con fatte sul quesito che avevo posto.
Per risolvere e coordinare L'intervento dei differenziali e opportuno modificare e rendere selettivo il differenziale a Monte sul generatore?
Mi suggerisci altre modifiche (osservando lo schema)?

Grazie ancora per le risposte.
Avatar utente
Foto UtenteDEOWAL
3 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 8 feb 2020, 16:10

0
voti

[30] Re: Progetto Impianto

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 13 feb 2020, 19:03

Ad ogni modo è evidente che la cantina corrisponde ad un locale abitativo.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.464 1 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 712
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26