Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sostituzione differenziale con magnetotermico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 feb 2020, 8:19

L'interruttore differenziale a monte si può evitare se non ci sono masse fino al successivo interruttore differenziale.
Qual è la sezione del cavo fino al centralino di appartamento?
Che potenza hai impegnata?
Come è fatto il centralino che hai in casa?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.283 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2497
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[12] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteNSE » 10 feb 2020, 10:12

Alienr0x ha scritto:La mia domanda non è sinceramente sulla professionalità dell'elettricista o altro, volevo solo sapere se è a norma mettere un magnetotermico in quella situazione,

NO!

Una volta valutato:
a) che non ci siano guasti in corso
b) come è possibile modificare l'impianto.

Allora dopo si può modificare la struttura dello stesso. Magari mettendo 2 MTD al posto dei due MT, o magari dei diff. a valle dei due MT.

Ma hai escluso di avere qualche dispersione vero?

Hai fatto fare qualche verifica?

Non è che se ti sanguina il naso, vai in farmacia a chiedere una bona marca di cotone idrofilo!
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
1.894 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 560
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[13] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteAlienr0x » 10 feb 2020, 12:35

@ Foto UtenteGoofy
Il centralino che ho in casa è pressoché identico a quello della foto che ho allegato ( con un salvavita da 25a e due magnetotermici C10 e c16 standard )
i cavi sono quelli che vedi sempre in foto e sono posati in un corrugato di plastica
Ho la 3 kW standard
Ultima modifica di Foto Utentemir il 10 feb 2020, 12:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile
Avatar utente
Foto UtenteAlienr0x
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 8 feb 2020, 2:40

0
voti

[14] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteAlienr0x » 10 feb 2020, 12:37

@Foto UtenteNSE
Non ho guasti, mi salta quando una volta ogni due/tre mesi di media, quando c'è qualche temporale o altro, voglio semplicemente evitare di andare nella sala contatori quando succede..
Ultima modifica di Foto Utentemir il 10 feb 2020, 12:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile
Avatar utente
Foto UtenteAlienr0x
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 8 feb 2020, 2:40

0
voti

[15] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico

Messaggioda Foto Utentemir » 10 feb 2020, 12:43

O.T.
Salve Foto UtenteAlienr0x.
Una piccola nota, sul funzionamento del forum. Per rispondere ai messaggi utilizza il tasto RISPONDI, mentre il tasto CITA puoi utilizzarlo per citare/quotare, se necessario, una parte di messaggio al quale rispondi. Non serve rispondere citando/quotando l'intero messaggio precedente, è una inutile duplicazione.
Grazie.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
61,2k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 20602
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[16] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteAlienr0x » 10 feb 2020, 12:48

Va bene grazie
Avatar utente
Foto UtenteAlienr0x
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 8 feb 2020, 2:40

0
voti

[17] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteAlienr0x » 10 feb 2020, 13:05

@ Foto UtenteGoofy

Ti allego una foto con una freccia dei cavi che salgono all'appartamento
20200210_120445.jpg
Avatar utente
Foto UtenteAlienr0x
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 8 feb 2020, 2:40

0
voti

[18] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 feb 2020, 13:20

Alcune considerazioni in base a quel che ho capito, senza conoscere l'impianto, che non devono essere prese come consigli su come realizzare il tutto.

Mettere da basso un MT da 32 A non va bene perché a valle hai un interruttore differenziale da 25 A, che necessita di protezione.
Per i tuoi 3 kW va bene se tieni l'interruttore che c'è, da 25 A.
La sezione del cavo deve essere almeno 4 mm²
In caso di cortocircuito o sovraccarico dovrai scendere, ma fino ad ora mi sembra di aver capito che a scattare siano i due differenziali.
Il primo differenziale si può omettere se non ci sono masse.
Il lavoro deve farlo impresa abilitata e ti deve rilasciare la dichiarazione di conformità.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.283 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2497
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[19] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteAlienr0x » 10 feb 2020, 13:53

@ Foto UtenteGoofy
Si non ho mai avuto cortocircuito, i differenziali solamente saltavano, i MT mai saltati in 17 anni.
Ora non capisco l'elettricista che ha fatto il sopralluogo perché mi ha detto di sostituire il differenziale con questo MT da 32 che a sua volta si collega al MT da 25.. boh
Avatar utente
Foto UtenteAlienr0x
0 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 8 feb 2020, 2:40

1
voti

[20] Re: Sostituzione differenziale con magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 feb 2020, 18:13

Aliene0x Ti basta escludere il differenziale è sei a posto. Togli tensione dall' interruttore contatore, scollega il differenziale, l’arrivo marrone e filo blu, li colleghi a monte del interruttore MT 25A, Il marrone che è la fase lo abbini col grigio e il blu col blu è il gioco è fatto. Per contratto da 3 kW e con l’interruttore MT da 25 A puoi star tranquillo.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.342 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1589
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti