Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Corrente di corto circuito massima nel PdC

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[1] Corrente di corto circuito massima nel PdC

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 13 feb 2020, 15:38

Ciao a tutti, un dubbio..

Ai fini del dimensionamento di un interruttore al corto circuito nel punto di consegna (avanquadro), nel caso di impianto in BT trifase con fornitura 30kW, sono obbligato a dimensionare in funzione della corrente di cortocircuito massima CEI 0-21 ovvero 6kA monofase e 10 kA trifase?

Anche se, misurando l'intensità della corrente di cortocircuito mediante prova strumentale è pari a soli 380 A, devo continuare ad applicare la norma è corretto?

Grazie!
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 501
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

1
voti

[2] Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 feb 2020, 16:03

Sì, è corretto. Occorre considerare che le condizioni che determinano gli attuali valori di corrente di cortocircuito potrebbero variare per interventi sulla rete a monte del punto di consegna e il distributore non è tenuto a darne comunicazione.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
4.753 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1605
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[3] Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC

Messaggioda Foto UtenteAria » 13 feb 2020, 20:02

Anche se, misurando l'intensità della corrente di cortocircuito mediante prova strumentale è pari a soli 380 A

Scusa la curiosità Foto UtenteEmanuele78 ma che prova hai fatto?
Avatar utente
Foto UtenteAria
78 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[4] Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 feb 2020, 7:40

Emanuele78 ha scritto:sono obbligato a dimensionare in funzione della corrente di cortocircuito massima CEI 0-21 ovvero 6kA monofase e 10 kA trifase?


Purtroppo sì.
Ci sono situazioni (contatore all'interno dell'appartamento, o in altre posizioni nelle cui vicinanze è impossibile che venga installata la cabina di distribuzione) in cui evidentemente i valori saranno sempre più bassi.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
6.933 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2321
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC

Messaggioda Foto Utentelillo » 14 feb 2020, 11:16

Foto UtenteAria ha scritto:Scusa la curiosità Foto UtenteEmanuele78 ma che prova hai fatto?

immagino una misura di impedenza fase-neutro.
quasi tutti gli strumenti che effettuano questa misura restituiscono infine la corrente di corto-circuito senza bisogno di eseguire calcoli.
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,4k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3494
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[6] Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 14 feb 2020, 18:41

Aria ha scritto:Scusa la curiosità Foto UtenteEmanuele78 ma che prova hai fatto?

Loop tester sul punto di consegna
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 501
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[7] Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC

Messaggioda Foto Utentelillo » 14 feb 2020, 19:44

che strumento utilizzi Foto UtenteEmanuele78?
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,4k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3494
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[8] Re: Corrente di corto circuito massima nel PdC

Messaggioda Foto UtenteAria » 14 feb 2020, 20:44

Non metto in dubbio la prova e la misura ma come corrente è un po' bassa.
Io ragiono su un dimensionamento sui 30kW -> 43A di corrente nominale -> scelgo interruttore da 63A curva C, potrei non vedere con la magnetica il guasto.
Certo sicuramente qualcosa scatta ma non mi piace come idea.
Avatar utente
Foto UtenteAria
78 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti