Messaggioda Foto UtenteLuca1607 » 14 mar 2020, 10:17

Buongiorno,
pongo una semplice domanda da non esperto: è obbligatorio alimentare un sistema elettrico IT con una fonte di energia avente una maggior affidabilità di separazione elettrica rispetto al classico trasformatore trifase (es. trasformatore d'isolamento, generatore mobile, batteria, ecc..)?
Non mi riferisco ai locali ad uso medico ma a generici locali industriali che richiedono continuità del servizio.
Scusate ma non sono riuscito a trovare una risposta nei forum già pubblicati in passato.
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteLuca1607
115 1 1 6
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 18 feb 2015, 20:37

1
voti

[2] Re: Sistema IT e TR d'isolamento

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 mar 2020, 11:02

Non è obbligatorio
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
8.317 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 3065
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Sistema IT e TR d'isolamento

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 14 mar 2020, 14:05

A me risulta che per realizzare un sistema IT occorra un trasformatore di isolamento.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.513 1 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 739
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

1
voti

[4] Re: Sistema IT e TR d'isolamento

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 mar 2020, 15:04

Il trasformatore di isolamento per la separazione elettrica era richiesto fino al 2007, poi la sesta edizione della norma 64-8 ha generalmente ammesso il trasformatore ordinario, con qualche eccezione in ambienti particolari.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
8.317 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 3065
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[5] Re: Sistema IT e TR d'isolamento

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 15 mar 2020, 9:21

Certo, ma qui si sta parlando di sistema IT, non di separazione elettrica.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.513 1 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 739
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[6] Re: Sistema IT e TR d'isolamento

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 mar 2020, 10:50

Foto Utenteandreandrea, mi era sfuggito che Foto UtenteLuca1607chiedeva del sistema IT e non della separazione elettrica.
Per il sistema IT non ricordo che il trasformatore di isolamento sia mai stato richiesto: lo puoi realizzare anche direttamente dal trasformatore MT/BT.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
8.317 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 3065
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[7] Re: Sistema IT e TR d'isolamento

Messaggioda Foto UtenteLuca1607 » 15 mar 2020, 14:51

andreandrea ha scritto:A me risulta che per realizzare un sistema IT occorra un trasformatore di isolamento.

Anche io pensavo così, a quanto pare invece non è necessario.
Grazie a tutti.
Avatar utente
Foto UtenteLuca1607
115 1 1 6
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 18 feb 2015, 20:37

1
voti

[8] Re: Sistema IT e TR d'isolamento

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 16 mar 2020, 10:25

Ringrazio Foto UtenteGoofy per il chiarimento, ero convinto che il trafo di isolamento fosse necessario.
:ok:
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.513 1 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 739
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica