[1] resistenza di terra

Messaggioda Foto UtenteGm74 » 10 apr 2020, 15:38

Buongiorno a tutti
avrei bisogno di formula per resistenza di terra teorica .Se Rt è la resistenza di un picchetto n picchetti?
e picchetti con corda ? ho trovato le formule solo per singolo componente .
grazie a presto
Avatar utente
Foto UtenteGm74
5 2
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 13 dic 2019, 20:20

0
voti

[2] Re: resistenza di terra

Messaggioda Foto Utentehyroio » 10 apr 2020, 16:16

Verrebbe da pensare che partendo dallo stesso punto e con piu paletti, le resistenze sono in parallelo. Cioe' che dovrebbe aiutare a ridurre la resistenza.

Qui da me' e' tutto roccia, ogni volta che viene un temporale e' il "cimitero dei router", causa fulmini che le palificazioni telecom non scaricano a terra (terre pessime e spesso finte, di tanti anni di fannullonaggio dei tecnici del tempo). So che esistono sistemi di reti e resina se puo' essere utile.
Avatar utente
Foto Utentehyroio
101 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 137
Iscritto il: 17 mar 2020, 13:06

0
voti

[3] Re: resistenza di terra

Messaggioda Foto Utenteivano » 11 apr 2020, 0:17

la protezione dei router la si fa' presso l'utente finale con appositi scaricatori
Avatar utente
Foto Utenteivano
876 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1049
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[4] Re: resistenza di terra

Messaggioda Foto Utenteskaia » 11 apr 2020, 3:05

La resistenza totale di un impianto di terra se non ricordo male deve essere inferiore alla resistenza di terra limite che é uguale al quoziente tra la tensione limite e la corrente di guasto ( formula della resistenza di terra ) che lascia passare il dispositivo di protezione nel tempo di guasto. Se hai i valori della corrente di guasto del differenziale più vicino al contatore puoi calcolarla con la legge do ohm tenendo presente che la tensione limite é di 50V.
Avatar utente
Foto Utenteskaia
16 3
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 14 mar 2017, 12:04

0
voti

[5] Re: resistenza di terra

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 11 apr 2020, 6:53

Le uniche formule che conosco e che uso per il calcolo ipotetico della resistenza di terra sono quelle presenti nella norma CEI 64-12.
resist.jpg

resist1.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
43,6k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[6] Re: resistenza di terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 apr 2020, 7:47

Se Rt è la resistenza di un picchetto n picchetti?

Se i picchetti sono molto lontani non si influenzano e la resistenza complessiva è circa Rt/n.
Se i picchetti sono a contatto, il risultato è circa Rt.
Nei casi intermedi, valori intermedi fra Rt/n e Rt
e picchetti con corda ? ho trovato le formule solo per singolo componente .
grazie a presto

Poco meno del valore minore fra quello della corda e quello dei picchetti.