1
voti

[1] DPR 462/2001 e classe II

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 apr 2020, 13:03

Quesito abbastanza assurdo: luogo di lavoro con impianto completamente in classe II, è soggetto agli obblighi del DPR 462 per l'impianto di terra?
Io propendo per il sì ma non ci scommetterei troppo, vorrei la vostra opinione.
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.521 4 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2616
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

3
voti

[2] Re: DPR 462/2001 e classe II

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 apr 2020, 17:49

Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
60,1k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8876
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: DPR 462/2001 e classe II

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 apr 2020, 18:06

Grazie Foto Utenteattilio, non ci possono essere interpretazioni diverse.
Io mi sbagliavo pensando che si applicasse generalmente alla protezione dai contatti indiretti, comunque ottenuta.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.521 4 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2616
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: DPR 462/2001 e classe II

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 apr 2020, 6:31

Ho sempre interpretato il campo di applicazione come evidenziato da Foto Utenteattilio, ho avuto da discure in 2 casi con dei verificatori che pretendevano che si dovesse comunque fare la verifica, non ho ai capito che tipo verifica volessero fare.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
44,7k 7 11 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3614
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[5] Re: DPR 462/2001 e classe II

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 21 apr 2020, 10:11

Un ispettore ha preteso di verificare tutti i certificati di ogni singolo apparecchio illuminante in classe II presenti; secondo me ha abusato del suo ruolo, per voi?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.221 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1024
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[6] Re: DPR 462/2001 e classe II

Messaggioda Foto Utentelillo » 21 apr 2020, 10:26

Foto Utenteconsole6 ha scritto:secondo me ha abusato del suo ruolo

anche secondo me.
gli elettroburocrati più convinti, privi di ogni deduzione logica, che applicano sillogismi restrittivi ai loro ragionamenti, sosterrebbero che la verifica vada fatta.
un caso simile è quello della verifica Dpr462/01 per scariche atmosferiche, a impianti privi di LPS, dove ci sono solo SPD.
i più tenaci sostengono la verifica vada fatta, soprattutto se gli SPD sono li per abbattere il rischio R1.
i più onesti, consapevoli di quello che fanno, non farebbero mai una cosa simile.
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3722
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[7] Re: DPR 462/2001 e classe II

Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 apr 2020, 10:44

Goofy ha scritto:Grazie attilio, non ci possono essere interpretazioni diverse.

Da quella volta in cui durante una verifica nello stabilimento dove lavoravo, ci "chiesero" (sarebbe meglio dire: imposero) un blocco differenziale da 30 mA a protezione della partenza linea pompe antincendio, non do più grande valore alle mie interpretazioni.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
60,1k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8876
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[8] Re: DPR 462/2001 e classe II

Messaggioda Foto Utentelillo » 21 apr 2020, 10:49

Foto Utenteattilio ha scritto:ci "chiesero" (sarebbe meglio dire: imposero)

ecco un altro esempio di verificatore poco incline al ragionamento, incapace di qualsivoglia tipo di approccio tecnico-scientifico.
che poi Foto Utenteattilio, di solito la loro arma principale è la norma, o meglio quello che ho voluto capire dalla norma;
scommetto un paio di cannoli che ti avranno detto.... se non metti il 30 mA non sei a norma °#^
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3722
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[9] Re: DPR 462/2001 e classe II

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 21 apr 2020, 11:08

Vuoi dirmi che in tutto l'impianto non c'è neanche una presa ?
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.227 3 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 1761
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[10] Re: DPR 462/2001 e classe II

Messaggioda Foto Utentelillo » 21 apr 2020, 11:11

Foto UtenteGoofy ha scritto:Quesito abbastanza assurdo

credo che Foto UtenteGoofy facesse un esempio.
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3722
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30