Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Ampliamento impianto elettrico tribuna

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Ampliamento impianto elettrico tribuna

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 20 apr 2020, 18:46

Buonasera,
devo fare il progetto di un ampliamento di un impianto elettrico presso un campo sportivo . L'ampliamento consiste nella realizzazione di una tribuna coperta con struttura portante metallica. c'è una qualche norma-guida che descriva questo caso?
Grazie mille in anticipo O_/
Avatar utente
Foto UtenteFilippo995
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55

0
voti

[2] Re: Ampliamento impianto elettrico tribuna

Messaggioda Foto Utentelillo » 20 apr 2020, 18:56

ciao e benvenuto,
credo che nessuna norma descriva nello specifico il tuo caso.
bisogna fare riferimento alle regole generali degli impianti all'aperto (64-8/7).
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3661
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: Ampliamento impianto elettrico tribuna

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 apr 2020, 20:05

Devi vedere anche le regole tecniche di prevenzione incendi, confrontati con il tecnico di prevenzione incendi, e la norma UNI 1838 per illuminazione di emergenza nel caso di uso in assenza di illuminazione naturale
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.283 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2493
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Ampliamento impianto elettrico tribuna

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 21 apr 2020, 9:37

Grazie mille! allora per quanto riguarda l'illuminazione ordinaria e di emergenza è tutto ok, mi consigliate di posizionare anche un dispersore verticale nei pressi della tribuna e collegarlo con un cavo da 16mmq al collettore dell'impianto già esistente o è sufficiente un collegamento equipotenziale senza andare a "toccare" l'impianto di terra esistente?
Avatar utente
Foto UtenteFilippo995
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55

0
voti

[5] Re: Ampliamento impianto elettrico tribuna

Messaggioda Foto Utentelillo » 21 apr 2020, 9:44

se l'impianto di terra esistente, è efficiente (è necessaria una misura, non solo un esame a vista) e coordinato con le protezioni puoi risparmiarti il dispersore verticale e collegarti al collettore.
NB: suppongo che l'alimentazione sia in bassa tensione e il sistema TT.
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3661
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[6] Re: Ampliamento impianto elettrico tribuna

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 21 apr 2020, 10:16

sisi l'impianto è un sistema TT, grazie mille!! adesso mi aspetta lo scoglio del computo! Comprendo che magari sia una domanda già stata trattata, ma per caso avete un listino di primus bello completo da consigliarmi?
Avatar utente
Foto UtenteFilippo995
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55

0
voti

[7] Re: Ampliamento impianto elettrico tribuna

Messaggioda Foto Utentelillo » 21 apr 2020, 10:19

sul sito della ACCA ci sono i listini regionali aggiornati alla ultima revisione:
https://www.acca.it/prezzari-opere-edil ... OmEALw_wcB
i file sono in dcf.
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3661
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[8] Re: Ampliamento impianto elettrico tribuna

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 21 apr 2020, 10:21

Detto col nostro Fido
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.211 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1012
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[9] Re: Ampliamento impianto elettrico tribuna

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 21 apr 2020, 10:26

Grazie !!
Sisi sono quelli presenti in primus, ma noi in veneto siamo fermi un po indietro
Avatar utente
Foto UtenteFilippo995
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55

0
voti

[10] Re: Ampliamento impianto elettrico tribuna

Messaggioda Foto Utentelillo » 21 apr 2020, 10:30

bhè, vedo un aggiornamento al 2018 per il Veneto.
pensa che in Puglia fino a un paio di anni fa eravamo fermi al 2012.
e nell'ultima del 2019, hanno scordato:
- cavi CPR;
- corpi illuminanti a LED.
#-o
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3661
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea