[21] Re: Sala operatoria Veterinaria

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 mag 2020, 16:59

Ma perdonami perché mi parli di prova sui differenziali nel IT-M non li ho :shock:

Guarderò il posto per evitare di usare un reostato, se non ricordo male anni fa un collega per provare se il primo guasto non facesse scattare nulla se non l'allarmi sulla centralina, shuntava alla brutta la fase con la terra

Si in effetti un piccolo UPS potrebbe andare
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
410 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1821
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[22] Re: Sala operatoria Veterinaria

Messaggioda Foto Utentelillo » 21 mag 2020, 17:28

Duracell ha scritto:Ma perdonami perché mi parli di prova sui differenziali nel IT-M non li ho :shock:

perdonami hai ragione, non considerare quello che ho scritto.
con i magnetotermici dovresti valutare che in caso di doppio guasto vi sia coordinamento con le protezioni.
credo che CEI 64/14 ti permetta anche una valutazione analitica, ma dovrei controllare (1);
in una sola occasione ho effettuato una misura di impedenza dopo aver portato a terra una fase, con un Asita 5060, collegandomi alle prese.
Duracell ha scritto:shuntava alla brutta la fase con la terra

pratica brutale che non ho mai avuto il coraggio di fare.
con il reostato e la pinza fai la stessa cosa in sicurezza.

(1) penso che questa prescrizione sia praticamente sempre verificata, se consideriamo che l'estensione dell'impianto è estremamente limitata.
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3660
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[23] Re: Sala operatoria Veterinaria

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 mag 2020, 17:47

"pratica brutale che non ho mai avuto il coraggio di fare."
Allora se vedete che non vi rompo più sul questo forum ................ sapete il perché
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Forse shuntare con un piccolo carico tipo una lampadina potrebbe essere più sicuro e forse funzionerebbe comunque