Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Scale antincendio esterne - Luce emergenza

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Scale antincendio esterne - Luce emergenza

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 mag 2020, 18:29

Salve per l'illuminaz. di emergenza su delle scale antincendio esterne ad un edificio e quindi all'aperto che valori di lux devo avere e a che altezza? A me risulta che: l'illuminamento sulle vie di esodo non deve risultare inferiore a 2 lux ad 1m dal piano del calpestio, in qualsiasi punto della via di esodo, e di 5 lux in corrispondenza delle scale e delle porte.
Quindi vorrebbe dire che l'illuminamento minimo deve essere di 5lux sulle scale? Valore difficile da ottenere con plafoniere con gruppo di emergenza standard.
Vorrei un vs. parere
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
410 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1818
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Scale antincendio esterne - Luce emergenza

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 mag 2020, 7:50

Dipende anche dalla destinazione di uso dell'edificio, per esempio in un centro commerciale sono 10lux, in un albergo, scuola ecc. 5 lux.
Comunque se per ogni rampa di scale prevedi un apparecchio riesci benissimo ad illuminare la zona.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
43,6k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: Scale antincendio esterne - Luce emergenza

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 mag 2020, 8:07

Dipende anche da come è stato presentato il progetto di prevenzione incendi: se è fatto in base al "testo unico - nuovo codice 2015 aggiornato nel 2019" si deve rispettare la UNI EN 1838 che, anche se si "accontenta" di 1 lx al suolo, non è più "leggera" rispetto alle richieste dei vecchi decreti.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.263 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2488
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Scale antincendio esterne - Luce emergenza

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 mag 2020, 10:36

L'edificio di 4 piani + p.t. è ad uso uffici tranne il piano terra dove ci sono dei negozi.
iosolo35: per fortuna non rientra nei casi da te indicati
Goofy: perdonami ma non ho capito questa tua frase " ....anche se si "accontenta" di 1 lx al suolo, non è più "leggera" rispetto alle richieste dei vecchi decreti"

comunque allego i calcoli che mi hanno dato per sapere un vs parere, certo che se servono i 5lux c'è qualche problema se invece ne basta 1lux al suolo potrebbe andar bene.
Ma i Lux 5 o 1 che siano dono quelli medi o quelli minimi?

Grazie in anticipo

Avatar utente
Foto UtenteDuracell
410 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1818
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[5] Re: Scale antincendio esterne - Luce emergenza

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 mag 2020, 10:49

Duracell ha scritto:perdonami ma non ho capito questa tua frase " ....anche se si "accontenta" di 1 lx al suolo, non è più "leggera" rispetto alle richieste dei vecchi decreti"


la UNI richiede 1 lx al suolo e l'illuminamento deve essere calcolato solo diretto senza riflessioni, alla fine non c'è una gran differenza rispetto ai 5 lx a 1 m di altezza
Poi la UNI dà anche altre prescrizioni sulla uniformità, con limitazioni sull'abbagliamento, prescrizioni sui cambi di direzione e sull'illuminamento di idranti e estintori.

Il valore "minimo" 2 lx - 5 lx dei decreti VVF io l'ho sempre interpretato come "valore medio mantenuto" non come valore minimo puntuale, ma ci può essere chi la pensa diversamente.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.263 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2488
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Scale antincendio esterne - Luce emergenza

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 mag 2020, 11:49

Di solito i decreti sulla prevenzione incendi parlano sempre di valori minimi sotto i quali non si deve andare 5 lux ad un metro di altezza, la 1838 l'ho sempre interpetata in valori medi in quanto andare a misurare 0,5lux a terra diventa molto difficile, prova a pensare a farlo di notte, con chiaramente l'illuminazione ordinaria spenta.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
43,6k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[7] Re: Scale antincendio esterne - Luce emergenza

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 mag 2020, 12:31

Grazie, quindi vuol dire che il calcolo che ho della scala non va bene :roll:
Ma solo un dubbio nel calcolo in esterno non si deve considerare che comunque non si avrà mai buoi pesto come in una stanza chiusa? Io penso che anche nelle notti più tetre 2,3 lux ce li ho di default in esterno, o sbaglio?
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
410 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1818
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[8] Re: Scale antincendio esterne - Luce emergenza

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 6 mag 2020, 12:32

In effetti potrebbe essere una considerazione da fare
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.211 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1012
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[9] Re: Scale antincendio esterne - Luce emergenza

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 mag 2020, 13:04

Duracell ha scritto:Io penso che anche nelle notti più tetre 2,3 lux ce li ho di default in esterno, o sbaglio?

Io ricordavo 0,5 lx (o 1 lx?) in caso di luna piena.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.263 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2488
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[10] Re: Scale antincendio esterne - Luce emergenza

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 mag 2020, 14:21

Come fa a non arrivare ad 1 lux a terra se posizioni su ogni rampa di scale un'apparecchiatura? E' da anni che in provincia di Bolzano pretendono la certificazione con misura dei lux sulle vie di esodo negli alberghi e non ho mai avuto nessun problema se si rispetta la 1838
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
43,6k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

Prossimo