[1] anello di guasto....strano.

Messaggioda Foto Utentelillo » 11 mag 2020, 15:53

buon pomeriggio ragazzi!
su un impianto in zona rurale (diversi km dal centro abitato), in TT (impianto da 10 kW in bassa tensione), effettuo la misura di anello di guasto, sia sul collettore di terra nel quadro generale, sia direttamente sul dispersore, e trovo una resistenza di 300 Ω.
la cosa non mi tornava, troppo alta per i miei gusti, mi aspettavo decisamente meno.
per scrupolo effettuo un volt-amperometrico e trovo che la resistenza dell'impianto di terra dell'utilizzatore è di 80 Ω.
pensate anche voi quello che penso io?
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3661
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

2
voti

[2] Re: anello di guasto....strano.

Messaggioda Foto Utentesebago » 11 mag 2020, 18:26

lillo ha scritto:pensate anche voi quello che penso io?

Se stai pensando che la messa a terra del neutro in cabina fa cagare, ho idea che ci abbia azzeccato...
(magari l'utenza, visto che è in zona rurale, è servita dal classico trasformatore su palo, con centro stella messo a terra con una misera puntazza).
Ad ogni buon conto, il distributore è tenuto per legge ad adeguare la sua messa a terra, se quest'ultima ha un valore tale da inficiare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza dell'utente.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
15,4k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2103
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[3] Re: anello di guasto....strano.

Messaggioda Foto Utentelillo » 12 mag 2020, 9:12

grazie Foto Utentesebago, speravo in un tuo intervento.
provo a fare una comunicazione al distributore, vediamo che succede.
Avatar utente
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3661
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

2
voti

[4] Re: anello di guasto....strano.

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 12 mag 2020, 9:43

Immagino tu abbia presente quanto riportato al capo 5.1.2 della CEI 0-21, compreso le modalità di comunicazione al distributore, qualora si registri un valore di Rn superiore a 180 ohm.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
4.803 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1650
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[5] Re: anello di guasto....strano.

Messaggioda Foto Utentelillo » 12 mag 2020, 9:51

si grazie Foto Utentepaolo a m :ok: