[1] Verifica PE su Gruppo Elettrogeno 2000kVA

Messaggioda Foto Utentedavidecolle » 28 mag 2020, 12:45

devo verificare il conduttore PE in uscita ad un gruppo elettrogeno da 2000kVA; dai fondamenti di elettrotecnica ricordo che la corrente di corto circuito Icc è data da
Icc=0,14*In/X"d [kA]
dove
In è la corrente nominale (nel mio caso 3.200A)
X”d è la reattanza subtransitoria (espressa generalmente in %) (nel mio caso 12,93%)
Abbiamo:
Icc=0,14*3.200/12,93=35kA
Per il dimensionamento della sezione del conduttore PE, si considera la formula
S=(Icc*√t)/K
dove
Icc è la corrente effettiva di corto circuito
t è la durata (espressa in secondi) del tempo di intervento delle protezioni
K è una costante dell’isolamento del cavo:
115 cavi in Cu isolati in PVC
143 cavi in Cu isoalti in EPR
228 cavi in Cu nudo
Con cavi in EPR e t=0,5sec abbiamo:
S=(35.000*√0,5)/143=173mmq normalizzato 185mmq
... mi sembra misera... sto sbagliando qualcosa ??
grazie per il confronto
Avatar utente
Foto Utentedavidecolle
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 28 mag 2020, 12:35

0
voti

[2] Re: Verifica PE su Gruppo Elettrogeno 2000kVA

Messaggioda Foto Utentefpalone » 28 mag 2020, 13:39

La tensione nominale del generatore è di 400V giusto?

Se così fosse la corrente simmetrica di cto-cto sarebbe circa di 25 kA.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
13,2k 5 7 11
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2570
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[3] Re: Verifica PE su Gruppo Elettrogeno 2000kVA

Messaggioda Foto Utentedavidecolle » 28 mag 2020, 14:48

... quindi addirittura più bassa ??!!
Avatar utente
Foto Utentedavidecolle
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 28 mag 2020, 12:35

0
voti

[4] Re: Verifica PE su Gruppo Elettrogeno 2000kVA

Messaggioda Foto UtenteNSE » 28 mag 2020, 17:09

davidecolle ha scritto:... mi sembra misera... sto sbagliando qualcosa ??