Messaggioda Foto UtenteDuracell » 30 giu 2020, 15:59

Domanda magari stupida ma normativamente parlando, posso prevedere nella medesima tubazione a vista in pvc da 32mm, una linea trifase da 16mmq e 2 linee monofase da 1,5mmq ? :roll:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
420 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1862
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Sezioni diverse

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 giu 2020, 20:47

Sì se ci passano e con l'opportuno coefficiente di riduzione della portata per sezioni diverse
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.373 4 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2542
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Sezioni diverse

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 1 lug 2020, 9:48

Si si la riduzione ok, è che mi sembrava di ricordare un problema su conduttori con sezioni molto diverse ma evidentemente mi sbagliavo o non è questo il caso.
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
420 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1862
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: Sezioni diverse

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 lug 2020, 11:04

Duracell ha scritto:problema su conduttori con sezioni molto diverse ma evidentemente mi sbagliavo o non è questo il caso.
Grazie

E' questo il caso: se le sezioni differiscono per più di tre valori normalizzati non si applicano i soliti coefficienti (0,8 per due cavi nello stesso tubo) ma coefficienti peggiorativi (0,7)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.373 4 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2542
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16