[11] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 18 lug 2020, 9:54

La CEI 64-100 è una guida quindi come ben sappiamo da' delle indicazioni generali per la costruzione degli impianti.
Nel dettaglio l'articolo ci dice di evitare le tracce oblique per evitare il danneggiamento della conduttura causato per esempio dall'inserimento di un chiodo nella muratura.
E' chiaramente un consiglio/raccomandazione non un'imposizione.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
44,4k 7 11 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3584
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[12] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?

Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 18 lug 2020, 10:02

Grazie per la risposta.
Ho fatto questa domanda perché il mio geometra sostiene che fare tracce orizzontali su un muro , specie se portante , non è una buna idea.
Avatar utente
Foto UtenteGabrieleb
140 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 140
Iscritto il: 22 ott 2009, 19:27

0
voti

[13] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 lug 2020, 10:11

Dal punto di vista statico non vedo differenza fra una traccia orizzontale o obliqua per un muro che porta un carico verticale.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.423 4 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2566
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[14] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 lug 2020, 10:21

iosolo35 ha scritto:La CEI 64-100 è una guida quindi come ben sappiamo da' delle indicazioni generali per la costruzione degli impianti.
Nel dettaglio l'articolo ci dice di evitare le tracce oblique per evitare il danneggiamento della conduttura causato per esempio dall'inserimento di un chiodo nella muratura.
E' chiaramente un consiglio/raccomandazione non un'imposizione.


Pultroppo tante volte sono gli stessi muratori che non seguono il consiglio, hai voglia di tracciare sul muro la spaccatura con bomboletta sprai con passaggio in verticale e poi spostamento in orizzontale, per ad esempio un punto luce a parete, quando torni il giorno dopo per posare i tubi ti trovi la spaccatura in obliquo, spiegazione del muratore " facevo prima così " #-o :D
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.349 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1360
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[15] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 18 lug 2020, 11:10

gabrisav ha scritto: tante volte sono gli stessi muratori che non seguono il consiglio [...]

Io invece ho conosciuto un muratore molto ligio alle istruzioni: dovendo rifare completamente il bagno della casetta al mare, il titolare dell'impresa aveva segnato sul muro con la bomboletta spray il percorso delle tracce da eseguire per l'impianto elettrico. Poi, siccome gli era stato chiesto di farci vedere dove sarebbero stati posizionati doccia, water e bidet, con la stessa bomboletta ha disegnato schematicamente sul pavimento un quadrato e due ovali per i citati sanitari.
Beh, il giorno dopo è venuto il muratore in questione, che ha realizzato le tracce sul muro e anche sul pavimento!
Fortuna che era stato previsto anche di cambiare il pavimento.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
3.281 2 3 6
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1420
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[16] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 lug 2020, 11:51

che deficiente
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.507 3 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1875
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[17] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 18 lug 2020, 12:05

Beh, ci sono anche tanti modi di eseguire le tracce sui muri:

1063689.jpg
Immagine trovata su Internet.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
3.281 2 3 6
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1420
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[18] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 lug 2020, 12:17

oddio :shock:
mettila su Ambratheryou
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.507 3 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1875
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

1
voti

[19] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 18 lug 2020, 13:21

comunque è meglio obliqua, che con 300 mila curve, altrimenti con la sonda i cavi combatti non poco a passarli...
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.152 3 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 1738
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[20] Re: corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?

Messaggioda Foto UtenteNSE » 18 lug 2020, 14:45

Non sarebbe meglio salire in verticale sul muro ad intonaco e poi proseguire in orizzontale sul muro con mattoni faccia a vista, seguendo i mattoni stessi?
Altrove. .Volutamente Anonimo