[11] Re: Consigli selettività per casa con appartamento depandanc

Messaggioda Foto Utentematbit » 5 ago 2020, 16:41

Danielex ha scritto:CEI 0-21
A proposito dello schema da te proposto, trovo assurdo prevedere quella quantità di differenziali (oltretutto da 10 mA, i quali non garantiscono selettività con il 30 mA, manca la parte cronometrica).


Si, avevo già scritto nell'apertura che ero conscio dell'overlap tra i 30mA e i 10mA. perché trovi assurdo avere molti differenziali? Io trovo invece opportuno poter sezionare maggiormente l'impianto. Stavo guardando il catalogo della Schneider e vedo che offrono anche il blocco differenziale selettivo da 30mA, potrebbe fare al caso mio come generale del Piano 1. Forse la tua è piu una nota in merito al lato economico?

Danielex ha scritto:CEI 0-21
Per la depandance inoltre vuoi evitare distacchi, però prevedi un MT 10A. Non vedo perché non prevedere un 16A (oppure split FM+illuminazione).


In passato, fino a un mese fa, casa e depandance erano servite da un 1,5kW totali. Ora ho aumentato la potenza disponibile a 5kW (5.5kW) ed ho necessità di concentrare ed avere la maggior parte della potenza dedicata alla Casa Principale, lasciando disponibili i 1.5kW "di una volta" alla depandance. Però non mi costa niente mettere un MT da 16A, so che comunque l'assorbimento massimo della depandance non andarà mai oltre il kW e mezzo
Ultima modifica di Foto Utentematbit il 5 ago 2020, 16:48, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utentematbit
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 29 lug 2020, 10:17

0
voti

[12] Re: Consigli selettività per casa con appartamento depandanc

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 ago 2020, 16:47

L'interruttore differenziale sul generale quadro selettivo rispetto alle partenze servirebbe solo per un guasto a terra nel tratto fra i due interruttori, se il quadro fosse di metallo.
Con un quadro in classe II servirebbe solo come "protezione di scorta" nel caso di guasto di uno degli interruttori sulle linee in partenza.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
8.067 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2974
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[13] Re: Consigli selettività per casa con appartamento depandanc

Messaggioda Foto Utentematbit » 5 ago 2020, 21:07

Goofy ha scritto:L'interruttore differenziale sul generale quadro selettivo rispetto alle partenze servirebbe solo per un guasto a terra nel tratto fra i due interruttori, se il quadro fosse di metallo.
Con un quadro in classe II servirebbe solo come "protezione di scorta" nel caso di guasto di uno degli interruttori sulle linee in partenza.


Si appunto, ma è un dettaglio.. l'importante per me è avere una discreta selettività.. ora sto riordinando le idee e semplificando il quadro. C'è sempre tempo per complicarlo, a breve ve lo rimando qui :)
Avatar utente
Foto Utentematbit
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 29 lug 2020, 10:17

0
voti

[14] Re: Consigli selettività per casa con appartamento depandanc

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 ago 2020, 21:48

matbit ha scritto:Il problema secondo te è la corrente di soglia dei generali selettivi? Non capisco


No, semplicemente li ritengo inutili se non ci sono masse da proteggere e quindi non installandoli risolvi il problema a monte ottenendo la selettività massima. Vedi il post di Foto UtenteGoofy
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)