Buongiorno a tutti,
mi trovo la tubazione dorsale gas che esce dal terreno (senza giunto dielettrico) e sale direttamente in facciata per poi collegare i vari contatori privati nelle abitazioni.
Considerato che il montante è di proprietà dell'Azienda, come vi regolate per il collegamento EQP?
Grazie
EQP ingresso gas condominiale
Moderatori: MASSIMO-G,
Mike,
lillo,
sebago
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ti ringrazio; nel caso specifico il contatore fluido del montante non c'è, ma li abbiamo a valle nelle singole abitazioni.
E se al posto del contatore fluido ci fosse il giunto dielettrico (devo verificare) potrei evitare il collegamento EQP - Corretto?
E se al posto del contatore fluido ci fosse il giunto dielettrico (devo verificare) potrei evitare il collegamento EQP - Corretto?
-
studio varingel
10 1 1 5 - Frequentatore
- Messaggi: 164
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti
Se leggi sulla norma, anche la CEI 64-8 ne parla, il collegamento EQP viene imposto su tutte le tubazioni che entrano nell'edificio anche se esiste il giunto isolante.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Hai ragione, ma il dubbio che mi resta è questo: escludendo correnti in arrivo dall'esterno abbiamo solo il rischio di correnti vaganti "interne" tra le abitazioni - avendo ciascuno il proprio contatore interno, potrebbe questo essere assimilato al giunto dielettrico (e quindi siamo tranquilli), oppure bisogna collegare a terra tutte le tubazioni ma a valle dei singoli contatori (cioè nelle abitazioni e quindi di pertinenza privata?)
-
studio varingel
10 1 1 5 - Frequentatore
- Messaggi: 164