Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Quadri che si squagliano

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G

2
voti

[1] Quadri che si squagliano

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 set 2020, 17:33

Che temperatura serve perché ci sia un disastro del genere?
9454f877-60be-4062-ae94-902cc9929cab.jpg


E' partita la motopompa in assenza di personale che potesse raccogliere l'allarme, presumo che non si sia attivata la ventola di estrazione e la temperatura interna è salita troppo.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.496 4 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2605
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[2] Re: Quadri che si squagliano

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 set 2020, 18:27

Di che marca e con che tipo di plastica è fatto il quadro?
Probabilmente pvc di pessima qualità.
Non c'è un termostato di massima che a 45 da allarme e 50°C spegne tutto?
Se la ventola non parte aspettiamo la fusione del nocciolo come di fukushima?

C'è qualche carenza sia nei materiali che nella progettazione.
Ciao
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
800 2 10
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 209
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[3] Re: Quadri che si squagliano

Messaggioda Foto UtenteNSE » 10 set 2020, 20:05

Goofy ha scritto:Che temperatura serve perché ci sia un disastro del genere?

UN bel po' di tempo a 60°C sul PVC
Quindi significa che se all'interno del container si raggiungono i 50 è probabile che all'interno degli involucri si sale ancora di più.

comunque mai visto una cosa del genere.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
1.993 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 603
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[4] Re: Quadri che si squagliano

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 10 set 2020, 21:37

Se il quadro è caricato meccanicamente su alcuni punti non previsti in fase di progettazione, la deformazione può iniziare anche a temperature inferiori, qui citano 54°C https://www.engineeringtoolbox.com/plastic-pipes-operating-pressure-d_1621.html
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
16,4k 3 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3550
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[5] Re: Quadri che si squagliano

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 17 set 2020, 9:27

mario_maggi ha scritto:Se il quadro è caricato meccanicamente su alcuni punti non previsti in fase di progettazione...

Il che non è difficile che accada
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.221 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1024
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[6] Re: Quadri che si squagliano

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 set 2020, 10:08

Guardando bene anche le canaline grige del quadro a fianco un po' si sono deformate.
Ciao
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
800 2 10
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 209
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[7] Re: Quadri che si squagliano

Messaggioda Foto Utenteferri » 17 set 2020, 10:23

stefanopc ha scritto:Non c'è un termostato di massima che a 45 da allarme e 50°C spegne tutto?


Dalle foto mi sembra un gruppo motopompe.
Sarebbe richiesta ventilazione naturale o ventilazione artificiale garantita.

La opzione spengo a 50° tutto non è contemplata ..
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.145 2 4
Expert
Expert
 
Messaggi: 359
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[8] Re: Quadri che si squagliano

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 17 set 2020, 11:04

stefanopc ha scritto:(...) Non c'è un termostato di massima che a 45 da allarme e 50°C spegne tutto?
Se la ventola non parte aspettiamo la fusione del nocciolo come di fukushima? (...)
a prescindere dai materiali pare proprio carente la progettazione dei servizi ausiliari e quindi la modalità di gestione delle anomalie.
Che si debba spegnere tutto, non è detto; e credo dipenda dalle priorità.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
23,3k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6893
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[9] Re: Quadri che si squagliano

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 set 2020, 15:54

Una delle priorità potrebbe essere non vedere andare in fumo diverse migliaia di euro di impianto per carenze progettuali.
Non c'è mancato molto...
Poi se uno volesse fare le cose per bene divide in due zone l'ambiente con una bella parete.
Da una parte i motori e dall'altra la parte elettrica...
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
800 2 10
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 209
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[10] Re: Quadri che si squagliano

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 17 set 2020, 22:23

stefanopc ha scritto:Una delle priorità potrebbe essere non vedere andare in fumo diverse migliaia di euro di impianto (...)
certo, in tal caso si sceglie di salvaguardare il macchinario(quadri, utenze, ...).
La mia era una considerazione più astratta: in base alle necessità ad esempio può essere ritenuto prioritario il governo del processo rispetto all'impianto, sino a che questo non degrada al punto da compromettere il processo stesso.
La corretta e adeguata progettazione è poi prerequisito fondamentale, auspicabile denominatore comune.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
23,3k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6893
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti