[1] Locali medici e nodi eqp

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 16 set 2020, 10:31

Salve in uno st. medico ho riscontrato questa situazione:
1) Nodo eqp con più conduttori su medesimo morsetto
2) Conduttore da nodo a sub nodo, per prese fm, con sezione da 2,5mmq
3) Sub nodo nelle 503 per fare 3 prese fm, eseguito con morsetto a cappuccio
4) Nodo eqp in cassetta a parete esterna trasparente, posato a 2,7m sotto il contro soffitto

Le mie osservazioni per i vari punti sono:
1) Ogni morsetto deve ospitare un solo conduttore eqp in partenza
2) Generalmente prevedo il 6mmq, ma dato che il sub nodo fa solo prese penso possa andar bene il 2,5mmq
3) Sostituire il morsetto con una barretta con almeno 4 ingressi (1 arrivo + 3 partenze) oppure usare un morsetto in rame a schiacciamento
4) Non mi piace per niente averlo così in alto, ma non penso che la norma lo vieti

Volevo un vs parere
Grazie in anticipo O_/