da
6367 » 22 dic 2020, 10:51
richiurci ha scritto:Ho testato il "carichino" a 16A, la schuko non scalda in maniera apprezzabile dopo 2h, ora vado a controllare di nuovo.
Farei una misura della corrente reale e della temperatura dei pin con un termometro.
E' un tipo di prova che non è neanche previsto dalle norme di prodotto.
Normalmente una presa domestica dopo una prova di questo tipo ne esce molto accaldata.
Anche con soli 10 A, se non il corpo della spina, i pin ne escono almeno tiepidi al tatto.
richiurci ha scritto:A 3,2 kW assorbito la tensione si abbassa, a causa della linea dal contatore al box, di circa 13V.
Ma al contatore non si abbassa?
Anche se non è un provvedimento di uso generale, il rilevamento di eccesso di caduta di tensione (oltre quale limite?) è stato proposto come sistema di sicurezza per utilizzare l'impiego di impianti/prese non dedicati ai fini della ricarica.