Prova a controllare la tensione. Quei valori vengono fuori con una tensione di 690V.
Con 440V viene una Icc max di 18,31 kA.
Riduzione corrente di corto , cablaggio interno quadro
Moderatori: sebago,
Mike,
MASSIMO-G,
lillo
42 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
Risultato simile, (16,9 kA)
Direi che se non è un esercizio teorico, per progettare un impianto del genere dovresti migliorare la conoscenza di quello che ti fa il software.
Altrimenti: garbage in garbage out
Direi che se non è un esercizio teorico, per progettare un impianto del genere dovresti migliorare la conoscenza di quello che ti fa il software.
Altrimenti: garbage in garbage out
Altrove. .Volutamente Anonimo
0
voti
Goofy ha scritto:Appena ho tempo provo a fare il calcolo a mano[/quote
Mi piacerebbe riportassi i calcoli. Puoi farlo su un word o fai le foto e me le passi in pM?
NSE ha scritto:Risultato simile, (16,9 kA)
Direi che se non è un esercizio teorico, per progettare un impianto del genere dovresti migliorare la conoscenza di quello che ti fa il software.
Altrimenti: garbage in garbage out
Credi fi sia qualche errore in quel calcolo fatto con il software schneider?
0
voti
Usando il software calcoli elettrici di E. G. su android
A questo punto quale valore è corretto?
Tutta questa situazione mi fa ricordare a....
https://youtu.be/os5pTMnys6U
A questo punto quale valore è corretto?
Tutta questa situazione mi fa ricordare a....
https://youtu.be/os5pTMnys6U
0
voti
Non so, questi sono i dati in mio possesso. Leggo esplicitamente multipolari.
Con cavi unipolari viene anche meno la corrente...
Con cavi unipolari viene anche meno la corrente...

1
voti
Ho fatto i conti con la calcolatrice e mi risulta 17 kA.
Ho segnalato a Ettore Gallina la questione per capire se c'è qualcosa di sbagliato nella app.
Ti mando la brutta dei conti.
Ho segnalato a Ettore Gallina la questione per capire se c'è qualcosa di sbagliato nella app.
Ti mando la brutta dei conti.
0
voti
Benjio ha scritto:Con cavi unipolari viene anche meno la corrente...
Con i cavi unipolari dovrebbe venire un pochino di più, perché dissipano meglio il calore rispetto a tre fasi inguainate insieme, si riscaldano meno ed è minore l'aumento della resistenza dovuto al calore.
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
-
SediciAmpere
1.867 4 5 8 - Expert EY
- Messaggi: 2230
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Goofy ha scritto:Ho fatto i conti con la calcolatrice e mi risulta 17 kA.
Ho segnalato a Ettore Gallina la questione per capire se c'è qualcosa di sbagliato nella app.
Ti mando la brutta dei conti.
Davvero gentilissimo.
SediciAmpere ha scritto:Benjio ha scritto:Con cavi unipolari viene anche meno la corrente...
Con i cavi unipolari dovrebbe venire un pochino di più, perché dissipano meglio il calore rispetto a tre fasi inguainate insieme, si riscaldano meno ed è minore l'aumento della resistenza dovuto al calore.
Allora l'app del Sig. Gallina ha qualcosa che non va.
0
voti
Benjio ha scritto:
Credi fi sia qualche errore in quel calcolo fatto con il software schneider?
Insisto, credo che bisogna avere contezza di quello che si sta facendo e di come opera il Sw.
Non è che la variazione dei risultati potrebbe dipendere dai dati a monte e di come il sw li considera?
Forse c'è differenza tra un trafo da 1250 con vcc% 4 o un 2500kva con vcc 8%
Altrove. .Volutamente Anonimo