Messaggioda Foto UtenteNSE » 25 nov 2020, 0:20

Salve.
Ho letto da qualche parte che nel caso che si metta un addolcitore prima di un serbatoio d'accumulo, sarebbe necessario (obbligatorio?) installare un cloratore.
Ma non trovo più il riferimento. In quale norma/legge è indicato? O me lo sono sognato io?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
2.113 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 659
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[2] Re: Impianti acqua potabile: norme?

Messaggioda Foto UtenteNSE » 25 nov 2020, 23:51

Per ora aggiungo quello che ho trovato. . ma se qualcuno vuole contribuire..
Il DM 443/90 era la legge che prevedeva:
- che un addolcitore dovesse fare un ciclo di rigenerazione massimo ogni 4 giorni
- che qualora a valle del trattamento sia previsto un serbatoio di raccolta, questo deve essere dotato di un sistema di disinfezione continua.
Tuttavia questo DM è stato abrogato dal Dm 25/2012.
Però in questo DM non ci sono indicazioni precise, quindi:
a) gli intervalli di rigenerazione possono essere anche più lunghi?
b) non è più necessario nessun cloratore?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
2.113 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 659
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[3] Re: Impianti acqua potabile: norme?

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 26 nov 2020, 0:11

NSE ha scritto:(...) b) non è più necessario nessun cloratore? (...)
scrivo senza cercare in rete e senza una risposta.
Tempo fa ho assistito ad un convegno dove l'argomento era la legionella ma non ricordo obblighi relativi alle installazioni di dispositivi di disinfezione.

Saluti
W - U.H.F.