Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

scaricatori

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo

1
voti

[11] Re: scaricatori

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 dic 2020, 10:14

Il fusibile è in serie verso il contatore.
Il dhenblock è in parallelo all'impianto.
Non mi sembra che se il fusibile apre, la tensione vada sull 'impianto.
Ciao
P. S. Ho montato questi perché di recupero.
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
2.520 1 4 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 708
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

1
voti

[12] Re: scaricatori

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 dic 2020, 11:09

dipende come sono collegati i fusibili
se sono in serie agli scaricatori, quando aprono rimani senza protezione
se sono verso il contatore, come li ha messi Stefanopc, una volta aperti rimani al buio, devi sostituire subito (o togliere) lo scaricatore fuso e cambiare il fusibile
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.867 4 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2230
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[13] Re: scaricatori

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 dic 2020, 12:17

stefanopc ha scritto:Il fusibile è in serie verso il contatore.
Il dhenblock è in parallelo all'impianto.

Così?

:ok:
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.760 4 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2788
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[14] Re: scaricatori

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 dic 2020, 12:25

al posto dei fusibili, non sarebbe più pratico un magnetotermico?
se è montato in questo modo, l'induttanza del magnetico non dovrebbe ridurre l'efficacia
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.867 4 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2230
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[15] Re: scaricatori

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 dic 2020, 17:07

Sì, andrebbe bene il magnetotermico.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
7.760 4 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2788
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[16] Re: scaricatori

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 dic 2020, 19:01

Si lo schema che ho visto utilizzare spesso è proprio quello.
Ci vuole una terra di buona sezione.
I fusibili sono più veloci e sono meglio dei magnetotermici per interrompere correnti elevate.
Ovviamente sono meno pratici in caso di guasto.
Il dehnbloc prevede i fusibili non un magnetotermico
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
2.520 1 4 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 708
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[17] Re: scaricatori

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 dic 2020, 20:23

io scusate se continuo a rompere le scatole con questa cosa, ma purtroppo sto imparando adesso a conoscere gli scaricatori. L'impianto della mia abitazione è stato rifatto completamente 4 anni fa ma l'azienda che ha fatto i lavori non ha installato gli scaricatori.

Qualcuno sa che differenza c'è tra questi?
love.png
love.png (20.84 KiB) Osservato 256 volte

in pratica il modello consigliato per zone urbane costa 30€, mentre quello indicato per zone extraurbane costa 160€, immagino che sia più robusto e dimensionato per resistere ad un maggior numero di scariche.
Penso che, mancando quelli di tipo 1 a monte, a maggior ragione servano quelli per zone axtraurbane
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.867 4 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2230
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[18] Re: scaricatori

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 dic 2020, 21:28

Io metterei gli uno a monte. Vicino al contatore col fusibile.
Poi a valle dopo differenziale metti i gemov o soppressori di transitori quelli della siemens epcos blu con la scritta bianca.
Due in parallelo S20k275v con i capicorda connessi a triangolo tra fase, neutro e terra.
Spendi meno e hai una ottima protezione.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
2.520 1 4 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 708
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[19] Re: scaricatori

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 dic 2020, 21:46

ok, grazie per il consiglio
stefanopc ha scritto:Poi a valle dopo differenziale metti i gemov o soppressori di transitori quelli della siemens epcos blu con la scritta bianca.
Due in parallelo S20k275v con i capicorda connessi a triangolo tra fase, neutro e terra.

che sarebbero tipo 3, giusto?
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.867 4 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2230
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[20] Re: scaricatori

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 dic 2020, 21:56

Questa classificazione non la conosco.
So che sui nostri impianti in montagna le protezioni di solito sono realizzate così.
Negli impianti più esposti, quelli con traliccio metallico, viene messo in più anche il trasformatore di isolamento.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
2.520 1 4 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 708
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

PrecedenteProssimo