Scaricatori di sovratensione per fotovoltaico

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Scaricatori di sovratensione per fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 9 dic 2020, 21:12

Buona sera, sto analizzando il dimensionamento di un impianto ftv di piccola taglia e mi sono sorti dei dubbi per quanto riguarda gli scaricatori da installare lato Ac per la protezione da eventuali sovratensioni. E' corretto considerare SPD con le seguenti specifiche:
- Tipo 2
- Tensione massima di esercizio continuativo Uc > 1.1 *Uo (tensione verso terra che nel caso monofase è pari a 230 V)
- Livello di protezione Uprot < Uinverter lato ac
- Corrente nominale di scarica In = 20 kA.
Ho provato a cercare maggiori dettagli anche qui nel forum ma ho trovato pochissima roba. Attendo vostri pareri.
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
10 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[2] Re: Scaricatori di sovratensione per fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 dic 2020, 12:25

Le considerazioni in merito agli SPD partono sempre dalla Norma CEI 81-10.

Per esempio, perché hai scelto un tipo II?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.613 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2800
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: Scaricatori di sovratensione per fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 14 dic 2020, 21:29

Ho considerato il tipo II ipotizzando ND+ NL≤0,01 fulmini/anno e anche perché in due quadri precablati di marche differenti che ho consultato vengono impiegati SPD di suddetto tipo. Se non venisse rispettata la condizione ND+ NL≤0,01 si opterebbe per un SPD di tipo I. Le altre specifiche che ho elencato (UC, Uprot e In) sono corrette oppure devo fare altre considerazioni?
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
10 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[4] Re: Scaricatori di sovratensione per fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 15 dic 2020, 13:29

Per quanto riguarda la Uprot devi considerare che dipende anche dal modo di collegamento dell'SPD.
Devi valutare anche qual è la distanza fra l'apparecchio da proteggere e l'SPD.

Prova a dare un occhiata alle guide di DEHN o ZOTUP, sono molto ben fatte e ti aiuteranno nella scelta dell'SPD.