[1] Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?

Messaggioda Foto UtenteMikX » 29 dic 2020, 19:51

Scusate ma in un edificio nuovo con impianto a norma, se apro il quadro elettrico e con cercafase punto su un cavo blu che dovrebbe essere il neutro, come mai si accende la lucetta del cerca fase? Controllando anche altri cavi blu, tutti indicano fase, mentre quelli neri non accendono la spia sul cerca fase. Ho aperto anche una scatola di una deviata e anche in questo caso il blu segna la fase mentre il nero marrone no. Com'è possibile? Dove sbaglio?
Avatar utente
Foto UtenteMikX
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 18 lug 2006, 20:14

0
voti

[2] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?

Messaggioda Foto Utenteguzz » 29 dic 2020, 20:03

Probabilmente hanno sbagliato a collegare il contatore, invertendo i cavi...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
4.264 3 5 7
Master
Master
 
Messaggi: 2486
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[3] Re: Cavo blu non dovrebbe essere sempre il neutro?

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 29 dic 2020, 20:03

Secondo me, i cavi di fase e neutro sono stati invertiti a monte dell'impianto.
Facile che l'inversione sia stata effettuata sui morsetti di uscita del contatore. Non sarebbe la prima volta che capita, soprattutto quando per il collaudo si utilizza la corrente di cantiere, ed i singoli contatori vengono montati solo in seguito da altre persone.

NOTA: messaggio scritto contemporaneamente a quello di Foto Utenteguzz.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
4.256 2 3 7
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1894
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[4] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?

Messaggioda Foto UtenteMikX » 29 dic 2020, 21:04

Questo è un problema? O non cambia nulla. Basta saperlo no, e avere sempre il cerca fase prima di fare modifiche.
Avatar utente
Foto UtenteMikX
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 18 lug 2006, 20:14

0
voti

[5] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?

Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 29 dic 2020, 21:13

è un problema.
Anche perché bisogna vedere che cerca fase si ha a portata di mano, uno scadente o uno professionale
Avatar utente
Foto Utentelacoontfreed
140 1 1 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 100
Iscritto il: 3 nov 2019, 8:20

0
voti

[6] Re: Cavo blu non dovrebbe essere sempre il neutro?

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 29 dic 2020, 22:08

I problemi possono derivare dal fatto che gli interruttori unipolari nell'impianto elettrico (magnetotermici e non) interromperebbero il neutro anziché la fase. In questa discussione puoi vedere diversi interventi riguardanti l'argomento.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
4.256 2 3 7
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1894
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[7] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?

Messaggioda Foto UtenteMikX » 29 dic 2020, 23:29

il cercafase ha almeno 15anni. ARTELETA 45200/GS, ma il suo mestiere lo ha sempre fatto.

come faccio a verificare e accertare questa cosa dell'inversione di fase e neutro con sicurezza? magari è semplicemente il contatore installato male. magari è a monte di tutto che basta invertire.

allego porzione di foto del quadro. da notare i cavi in ingresso sul magnetotermico del clima, e quelli in uscita. a me sembrano invertiti. c'è anche la lettera N e si vede il marrone uscire sotto.
Allegati
2020-12-29 22_25_44-Window.jpg
Ultima modifica di Foto UtenteMikX il 29 dic 2020, 23:41, modificato 2 volte in totale.
Avatar utente
Foto UtenteMikX
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 18 lug 2006, 20:14

0
voti

[8] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?

Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 dic 2020, 23:33

Nota di moderazione:
non allegare immagini da server esterno, ma usare “invia allegato”
Generatore codice per articoli:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
Avatar utente
Foto UtentePietroBaima
84,3k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 11006
Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
Località: Londra

0
voti

[9] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 30 dic 2020, 0:46

Il dubbio che ti sei posto è pertinente ma, hai un piccolo cercafase e sei privo di tester.
Il primo suggerimento potrebbe essere quello di farsi supportare da qualcuno competente nella verifica dei collegamenti e il secondo di rileggere quello di @Franco012.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
25,6k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7617
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[10] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?

Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 30 dic 2020, 10:11

Anche nella foto sembrano invertiti, potresti controllare la fase di tutte le linee del quadro partendo da 'salvavita'

Questa è una risposta valida di Mir. Lo puoi trovare in questa discussione : Utilizzo corretto del cercafase

mir ha scritto:Salve Foto Utentelittlesaint
Credo che l'invito di Foto Utenteclaudiocedrone di rivolgersi ad un elettricista sia riferito ad una valutazione di sicurezza relativa al possibile rischio elettrico, che si può presentare quando si svolgono lavori elettrici sotto tensione elettrica, e quella dell'utilizzo di un cercafase lo è proprio, in quanto il cercafase è di fatto un rilevatore di presenza di tensione elettrica pertanto può essere utilizzato solamente se nel punto di verifica è presente tensione.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 2 gen 2021, 14:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile di un articolo accessibile al link postato
Avatar utente
Foto Utentelacoontfreed
140 1 1 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 100
Iscritto il: 3 nov 2019, 8:20