guzz » 31 dic 2020, 14:58
MikX ha scritto:Tra fase e terra ci sono 60volt. Non tra fase e neutro. Ho sbagliato a scrivere.
Tra fase e neutro quanti?
E tra neutro e terra?
Dove esegui queste misure?
Almeno l'itagliano sallo...
-

guzz
3.920
3
5
7
- Master

-
- Messaggi: 2312
- Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
- Località: Possagno (TV)
da
MikX » 31 dic 2020, 18:09
misure rilevate in diverse prese della casa. anche a monte di tutto in uscita al contatore. tutte molto paragonabili.
tra fase e neutro ci sono circa 230volt
tra neutro e terra circa 15volt
tra fase e terra circa 60volt
Ultima modifica di
mir il 2 gen 2021, 13:55, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile
-

MikX
5 3
-
- Messaggi: 43
- Iscritto il: 18 lug 2006, 20:14
da
MikX » 31 dic 2020, 18:18
un multimetro
Ultima modifica di
mir il 2 gen 2021, 13:55, modificato 1 volta in totale.