Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G

0
voti

[51] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 mag 2021, 21:42

Altorn ha scritto: salgono 4 cavi e siamo in 6 nella scala. Evidentemente 2 vengono diramati, inoltre 3 cavi hanno sezione uguale ovvero più piccola mentre un altro è un 16mmq uguale a quello che arriva a me, quindi presuppongo sia quello.
In qualsiasi caso mi arriva il cavo di terra da 16mmq

eh, di sicuro gli altri due sono attaccati al tuo e quello che arriva a te è il montante
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
3.882 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4458
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[52] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 26 mag 2021, 9:18

Si probabile.. a questo punto sarei intenzionato a comprare un mrosetto cembre a serraggio indiretto.. purtroppo per quello isolato a crimpare devo prendere per forza 1 pinza per una sola crimpatura.
C'è qualche problema se poi dall'SPD vado al sezionatore quadro coi cavi lunghi circa 15cm?
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
45 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 315
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[53] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 1 giu 2021, 16:26

Di seguito il QE terminato, manca solamente che porto i cavi che arrivano al sezionatore quadro all'SPD e poi riparto verso il sezionatore così da avere un entra-esci

IMG_20210601_162259 (1).jpg
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
45 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 315
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[54] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 3 giu 2021, 11:07

Di seguito l'installazione dell'SPD appena effettuata.
Può andar bene?

Arrivano da sotto cavi da 10mmq e vanno su SPD e poi rilanciano sul sezionatore quadro. Con terra e PE che entrano in un unico corrugato vuoto e vanno in cassetta di derivazione sotto , dovrei avere un ab+b+c=0.

IMG_20210602_152437.jpg
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
45 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 315
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[55] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 giu 2021, 17:16

Ho una domanda per i più esperti: ma veramente è importante che il fillo di terra principale sia separato da fase e neutro principali? Quando c'è il picco di corrente, lo scaricatore lo "scarica" e in ogni caso si dovrebbe richiudere sui questi tre fili, le relative induzioni si dovrebbero cancellare tra di loro, no? Secondo me sarebbe meglio che fase, neutro e terra in arrivo al quadro siano cablati stretti tra loro e poi il resto dell'impianto separato, compresa la terra
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
3.882 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4458
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[56] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 4 giu 2021, 22:40

SediciAmpere ha scritto:Secondo me sarebbe meglio che fase, neutro e terra in arrivo al quadro siano cablati stretti tra loro e poi il resto dell'impianto separato, compresa la terra

Vedo che la ZOTUP non è di questo parere:

ZOTUP - collegamento errato.png
Collegamento errato

L'immagine è tratta da un estratto del manuale "ZOTUP Consigli per l’installazione degli SPD" di cui Foto UtenteGoofy ha riportato un estratto al post [6] di questa discussione. Si parla anche del fatto che i due conduttori (in arrivo e partenza) collegati all'SPD dovrebbero seguire percorsi in tubazioni separate, per evitare tensioni indotte tra gli stessi conduttori.
Ma non chiedermi di più, perché non sono un esperto in materia.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.749 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2605
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[57] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 giu 2021, 9:07

Da come intendo la domanda di SediciAmopere la situazione è diversa da quella in figura, viaggiando il conduttore verso la terra insieme ai conduttori di fornitura non quelli verso l'impianto interno.

Quindi giustamente presuppone una mitigazione dovuta ad induzione nel senso contrario all'impulso in arrivo.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.950 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 3934
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[58] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 giu 2021, 15:00

GioArca67 ha scritto:Da come intendo la domanda di SediciAmopere la situazione è diversa da quella in figura, viaggiando il conduttore verso la terra insieme ai conduttori di fornitura non quelli verso l'impianto interno.

Quindi giustamente presuppone una mitigazione dovuta ad induzione nel senso contrario all'impulso in arrivo.

esatto
che il conduttore di terra principale non debba viaggiare insieme ai conduttori protetti, non ci piove
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
3.882 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4458
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[59] Re: DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 5 giu 2021, 15:25

Evidentemente ho capito male io :oops:
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.749 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2605
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

Precedente