Scatta il salvavita
Moderatori: lillo,
Mike,
sebago,
MASSIMO-G
0
voti
Purtroppo siamo punto e a capo. Continua a fare sempre lo stesso difetto e sempre durante la notte. Voi avete qualche altra idea o soluzione sul come capire cosa succede? Cioè io così ho il terrore di allontanarmi di casa per più di un giorno
-
schumy91
129 1 6 8 - Sostenitore
- Messaggi: 796
- Iscritto il: 13 gen 2008, 0:30
- Località: Cittadino del Mondo
1
voti
Io farei un aggiornamento più dettagliato di quello che è successo dall'anno scorso.
Alex
https://www.facebook.com/Elettronicaeelettrotecnica
<< vedi di pigliare arditamente in mano, il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
https://www.facebook.com/Elettronicaeelettrotecnica
<< vedi di pigliare arditamente in mano, il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
1
voti
Potrebbe esserti utile questo articolo.
Dicono che sia insensibile a tutti i disturbi possibili ed immaginabili (probabilmente anche ai contatti diretti)
Ottimo rapporto prestazioni/prezzo.
saluti
- - -
nota di moderrazione: immagine rimossa
- - -
Dicono che sia insensibile a tutti i disturbi possibili ed immaginabili (probabilmente anche ai contatti diretti)
Ottimo rapporto prestazioni/prezzo.

saluti
- - -
nota di moderrazione: immagine rimossa
- - -
Ultima modifica di
WALTERmwp il 18 lug 2023, 14:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine rimossa di componente inadeguato

Motivazione: Immagine rimossa di componente inadeguato
0
voti
Succede di notte, il frigo ed altri utilizzatori ci sono anche di giorno. Devi limitare l'indagine a ciò che usi di notte e poi prova ad usarli di giorno e nelle stesse prese
0
voti
Se ho capito bene, scatta sempre il primo dei due differenziali, giusto?
Un quadro realizzato in questo modo semplificherebbe la ricerca del guasto e renderebbe meno probabile l'intervento dei differenziali a causa della somma di tante piccole correnti disperse
Un quadro realizzato in questo modo semplificherebbe la ricerca del guasto e renderebbe meno probabile l'intervento dei differenziali a causa della somma di tante piccole correnti disperse
-
SediciAmpere
3.842 4 5 8 - Master
- Messaggi: 4430
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
meglio non dare risposte ironiche quando è concreto il rischio d'un equivoco, principalmente perché ci può sempre essere chi, convinto d'aver letto un post con una proposta o una corretta soluzione, poi vi ricorre.GiVi ha scritto:Potrebbe esserti utile questo articolo.
Dicono che sia insensibile a tutti i disturbi possibili ed immaginabili (probabilmente anche ai contatti diretti)
Ottimo rapporto prestazioni/prezzo.
saluti
Grazie.
@GiVi, non te ne avere ma tolgo l'immagine.
Saluti
W - U.H.F.
-
WALTERmwp
29,7k 4 8 13 - G.Master EY
- Messaggi: 8821
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
0
voti
WALTERmwp ha scritto:@GiVi, non te ne avere ma tolgo l'immagine.
Saluti
Per comodità di lettura dei posteri preciso che

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica